主题:老式功率因数补偿电容柜改造分享

年前趁着放假间隙,改造了电房使用了十三年的老式补偿电容柜,原使用了7个30KVAR.,共计210KAR容量电容器,主电路的配置熔断器,电容切换接触器,补偿电容。使用多年后电容器陆续出现鼓包,内部短路等等情况,接触器也出现了主触点过热造成塑料壳体烧黑情况。存在比较严重的安全隐患及补偿无功功率容量不够问题。

已经拆除了电柜内一些损坏的接触器,仔细看下方第三个接触器都着火。幸好只是将接触器烧坏了而已,没有造成电柜火灾。


原电容柜控制面板上,安装有电容工作指示灯及功率因数控制器,控制器通过检测电网功率因数与设定功率因数偏差控制内部继电器,从而控制补偿接触器来投入及切除补偿电容器。比较难做到过零投切电容器。投切对电网有一定的扰动。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
1楼    2019-02-15 15:48:56
主题:回复:老式功率因数补偿电容柜改造分享

目前新式的智能电容器,不使用接触器,使用固态无触点开关,将电容器,电源断路器及投切开关等集成在一个箱体内。接线很简单,使用通讯网络控制,过零投切电容器,每一台智能电容器都有操作界面。

本次改造考虑电柜美观对称,购买8台20+10KVAR智能电容器,共计240KVAR。使用AD系列LED指示灯代替原先电容投入切除的氖灯指示灯。


上图是新安装好,通主电源的智能电容器组的图片,很简洁,控制器到各个智能电容器都是使用网线串联连接控制的。

考虑到美观及查看方便将控制器安装在侧面,原控制器及没有拆除。

正确接线后,通电调试很简单,在控制器内设置几个参数就可以自动组网,设定需要的功率因数就可以正常工作了。

 


HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
2楼    2019-02-15 15:54:51
主题:回复:老式功率因数补偿电容柜改造分享

拆除的鼓包变形的电容器。本次升级改造彻底解决老是电容柜存在的一些安全隐患及补偿容量不足问题,智能电容器质保期是三年,整体花费也不算高万把块钱搞定。