HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
楼主 2019-02-15 15:45:48
主题:老式功率因数补偿电容柜改造分享 年前趁着放假间隙,改造了电房使用了十三年的老式补偿电容柜,原使用了7个30KVAR.,共计210KAR容量电容器,主电路的配置熔断器,电容切换接触器,补偿电容。使用多年后电容器陆续出现鼓包,内部短路等等情况,接触器也出现了主触点过热造成塑料壳体烧黑情况。存在比较严重的安全隐患及补偿无功功率容量不够问题。 已经拆除了电柜内一些损坏的接触器,仔细看下方第三个接触器都着火。幸好只是将接触器烧坏了而已,没有造成电柜火灾。 原电容柜控制面板上,安装有电容工作指示灯及功率因数控制器,控制器通过检测电网功率因数与设定功率因数偏差控制内部继电器,从而控制补偿接触器来投入及切除补偿电容器。比较难做到过零投切电容器。投切对电网有一定的扰动。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
1楼 2019-02-15 15:48:56
主题:回复:老式功率因数补偿电容柜改造分享 目前新式的智能电容器,不使用接触器,使用固态无触点开关,将电容器,电源断路器及投切开关等集成在一个箱体内。接线很简单,使用通讯网络控制,过零投切电容器,每一台智能电容器都有操作界面。 本次改造考虑电柜美观对称,购买8台20+10KVAR智能电容器,共计240KVAR。使用AD系列LED指示灯代替原先电容投入切除的氖灯指示灯。 上图是新安装好,通主电源的智能电容器组的图片,很简洁,控制器到各个智能电容器都是使用网线串联连接控制的。 考虑到美观及查看方便将控制器安装在侧面,原控制器及没有拆除。 正确接线后,通电调试很简单,在控制器内设置几个参数就可以自动组网,设定需要的功率因数就可以正常工作了。
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
2楼 2019-02-15 15:54:51
主题:回复:老式功率因数补偿电容柜改造分享 |