作者 | 主题 |
---|---|
穆鸟 新手 经验值: 18 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2019-12-30 20:48:49
主题:24V电源滤波 有没有大帮下忙,24V电源供电不稳,会有输入30V高压的情况,问一下,接一个滤波器能有作用么? 有没有直流24V滤波器可选用呢 |
蓝关道人 侠士 经验值: 1458 发帖数: 78 精华帖: 1 |
1楼 2019-12-31 07:25:12
主题:回复:24V电源滤波 你换个24VDC的开关电源试试,要么将24VDC的负端接地试试,直流滤波一般是加电容器,加电容器时注意正负极性 |
芳季 至圣 经验值: 68882 发帖数: 15076 精华帖: 101 |
2楼 2019-12-31 07:52:23
主题:回复:24V电源滤波 用指针表再量一下试试。 |
shiyun0918 侠圣 经验值: 2579 发帖数: 283 精华帖: 0 |
3楼 2019-12-31 08:06:46
主题:回复:24V电源滤波 多数是24vDC开关电源坏了,换一个试试。开关电源上接地端子接地能解决干扰 |
Zaxife 至圣 经验值: 12574 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
4楼 2019-12-31 12:00:27
主题:回复:24V电源滤波
直流滤波器?一般的π型滤波器就可以了。
不过,你的什么牌子24开关电源会输出30V?!!!这么高的电压PLC、传感器会很快烧掉的!! 1、先确认万用表测量220VAC是否万用表没问题? 2、再确认你测量的方法是否正确? 3、然后断开负载测试空载时开关电源输出多少伏? 4、是不是你的电源接到PLC的24V电源输出端子排上了? ps:一般24V开关电源会输出这么高电压,一般是反馈采样电路出问题了无法实现稳压输出、或者输出电感磁芯断裂了电感过饱和滤波不行输出纹波突破天际。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63855 发帖数: 12738 精华帖: 122 |
5楼 2020-01-02 10:42:23
主题:回复:24V电源滤波 一般情况下开关电源输出很稳定的,供电不稳要么是负载大了,或是负载有问题导致的。 |
JL4_207 侠圣 经验值: 4787 发帖数: 860 精华帖: 2 |
6楼 2020-01-02 11:02:46
主题:回复:24V电源滤波 开关电源价格不高,直接更换,要增加滤波电容,你还要知道高频谐波的频率大概多少才能估计需要多大的滤波电容哦;
暂无
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10814 发帖数: 1820 精华帖: 0 |
7楼 2020-01-02 22:19:45
主题:回复:24V电源滤波
电源肯定是有问题了,最好是换一个,不然引起别的问题就不划算了
|
国子 至圣 经验值: 16716 发帖数: 2071 精华帖: 1 |
8楼 2020-01-03 07:35:09
主题:回复:24V电源滤波 如果不是开关电源,负载轻的时候很可以出现这种现象。是个正常现象。
小谈
|
Mr_ 侠客 经验值: 724 发帖数: 101 精华帖: 0 |
9楼 2020-01-03 15:24:29
主题:回复:24V电源滤波 不稳的话可以加个稳压器啊,跟滤波没关系啊
学习是一种信仰
|