作者 | 主题 |
---|---|
王剑军 游士 经验值: 216 发帖数: 7 精华帖: 2 |
楼主 2019-08-02 11:31:24
主题:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用 我公司属浙江省海港宁波舟山港股份旗下的—宁波港铁路有限公司,因小型站接入双电源费用较高采用自备发电机来保证铁路信号和道口的不间断供电而设计的这套系统。该系统已使用2年多,性能可靠,安全、故障率少,完全能满足使用技术要求,以下是我们实现的功能: 1、能在常用电源停电和缺相情况下自动启动,常用电来电和缺相故障消除后自动关闭发电机的功能。 2、有本地控制和远程控制检查测试发电机的启停功能。 3、能在停电后发电机启动3次失败后的远程报警功能。 4、有自动控制发电机房轴流风扇启、停功能。 5、有发电机启因温度过高远程报警功能。 6、有记录发电机运行时间功能,并能在需要加油时发出指示告警功能。 7、有定时不用人工干涉的自检启停功能。 8、有记录常用电停电发生次数记录功能。 9、有通过公司内网计算机登陆进行查询和启停控制功能。 10、有通过VPN进行远程手机登陆查询和进行启、停控制操作功能。 另外我还用LOGO!组网将公司多个站区的13个机房和无人值守的铁路道口实现了远程集中综合联网多点监控,如对双电源、电源设备、空调启停、机房温度告警、烟感消防等进行有效监控。
我思故我在
|
yming 至圣 经验值: 127285 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
1楼 2019-08-02 19:36:21
主题:回复:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
2楼 2019-08-03 07:58:15
主题:回复:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用 楼主这个应用案例很不错,这个时间记录功能应该是通过异步脉冲触发器,然后计数+进位的方式来做的。输入点死机?这个我还没遇见过,新版的logo!吗?应该是个例。不过我看新的logo!设计越来越工业了,老版的是民用的器件,最低温度是0摄氏度,而新版的已经是工业级了,最低温度-10摄氏度了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
yming 至圣 经验值: 127285 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
3楼 2019-08-03 11:31:59
主题:回复:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用 真的。是LOGO!0BA8 FS4 12/24V ECo的。1278接4个模拟量温度、湿度传感器,3456接水位、流量、控制按钮;4个输出经24V继电器控制电磁阀。SD卡记录温度、湿度/小时。一个文件可记录100天。 与其他5台LOGO联网,IOT2040采集这些LOGO数据,可响应内网、外网的访问。 都运行快一年了。 前些日子,浇花储水箱缺水指示灯亮,用I5按钮不起作用,就改用LOGO!手机WEB页面F3,启动加水电磁阀Q3。本应高水位开关动作,自动关闭加水电磁阀输出。结果没有。造成水箱满,溢流到外面。发现后,拔了继电器,停止加水。 反复检查,4个模拟量是正常的(数值与机械仪表比对正确);有数值变化。就是输入3456不动了(高低电平) 通过WEB界面是正常的。IOT通讯是正常的,输出是正常的,使用LOGO!Soft 连接正常,就是这4个I点不响应。 打电话给慧星版主,断电“重启”。 什么都没动,这就又正常了。 原因我也不知道。现在还在用着。 这件事告诉我们:不能完全相信控制器。关键设备控制必须还要有第二个、第三个控制项作为对照。 例如:此例假定I点失效时,因为远程可知道供水管压力,那么可以加入时间控制,开阀加水有个最大时间,超过就关阀、报警检查输入点状态。 更重要的关键设备,就必须每点做评估:使用安全CPU、安全模块、安全继电器、安全网络等等了。这些安全型的都是采用比对方式,确保安全。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
4楼 2019-08-04 16:46:16
主题:回复:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用 楼主的这个LOGO程序做的功能比较丰富啊,组网控制本地控制,非常好的学习案例啊。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
5楼 2019-08-05 08:18:32
主题:回复:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用 感谢分享。。
邮箱 yongquancun@126.com
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
6楼 2019-08-05 14:23:18
主题:回复:基于LOGO!8的常用电源与自备发电机全自动自动切换系统控制应用 做的不错,值得推荐,谢谢分享。 |