作者 | 主题 |
---|---|
西 侠士 经验值: 1429 发帖数: 225 精华帖: 2 |
楼主 2019-09-08 21:56:33
主题:LOGO用于变压器的保护控制 帮忙给朋友做一个变压器的保护!原来变压器是刀闸连接遇到缺相温度过高不能有效保护导致变压器烧毁或者下面电器烧毁。几天构思利用个人时间安装调试完成!各位高手再指点一下哪里不足之处。变压器停电再得电时,蜂鸣器提示2分钟后送电,温度过高时自动开启风机运转。如果超过125度将蜂鸣器提升最后停电报警。缺相也是提示不合闸!
xi
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10814 发帖数: 1820 精华帖: 0 |
1楼 2019-09-08 22:06:43
主题:回复:LOGO用于变压器的保护控制
建议低压侧加装一台电动操作断路器用于保护,用接触器加别的元件作保护不好。
|
西 侠士 经验值: 1429 发帖数: 225 精华帖: 2 |
2楼 2019-09-08 22:12:55
主题:回复:LOGO用于变压器的保护控制 空间有限资金有限就这样了
xi
|
慧星 至圣 经验值: 18234 发帖数: 5642 精华帖: 36 |
3楼 2019-09-09 12:46:36
主题:回复:LOGO用于变压器的保护控制 用的什么版本的控制器?
sgpg
|
西 侠士 经验值: 1429 发帖数: 225 精华帖: 2 |
4楼 2019-09-09 12:54:33
主题:回复:LOGO用于变压器的保护控制 彗星版主 您好 8.0fs4
xi
|
高山孤影 至圣 经验值: 36293 发帖数: 3348 精华帖: 102 |
5楼 2019-09-09 13:02:37
主题:回复:LOGO用于变压器的保护控制 变压器的保护,最可靠的办法是用传感器取三相的电流信号,在logo!中做比较。不但能检测缺相,还能监控负载的均衡度。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
天芯 至圣 经验值: 20030 发帖数: 2182 精华帖: 0 |
6楼 2019-09-10 10:13:41
主题:回复:LOGO用于变压器的保护控制 |