主题:西门子226会坏吗?

型号是CPU226AC/DC/RLY订货号216-2BD23-0XB8,前天晚上还在用,由于在调试阶段,晚上下班前设备断电,第二天早上再上电,发现PLC所有输入点和电源等指示灯闪烁,当时就蒙圈了,PLC不会坏了把,把PLC供电电源量了一下,电压243V,没问题,PLC的供电电源范围在85到264V AC。然后把plc拆下来,看了一下,发现内部有个电容鼓包了,这可是新的PLC,真的想不到,实在没办法,从另一台设备上拆了一个,更换后设备正常运转。



渔明鱼工
至圣

经验值: 23902
发帖数: 2059
精华帖: 78
1楼    2017-09-05 08:01:28
主题:回复:西门子226会坏吗?

保修期内可以换的呀!不过电源电压偏高了些,但愿不再会出现第二次(乌鸦嘴)。

我还出现过三菱PLC程序工作错乱的情况,后来用同样的程序写进去就好了,而且我的这套程序五六台设备用了都没出问题。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
2楼    2017-09-05 08:10:01
主题:回复:西门子226会坏吗?

一般工厂电网夜间电压会更高一些。

你检查的比较细致,这个是一个信号说明该区域的电压是高的,需要做一些措施,如常用隔离变压器,做隔离与调压。不然,真的会出现第2、第3、的情况。


威师爷
至圣

经验值: 37430
发帖数: 5126
精华帖: 47
4楼    2017-09-08 07:58:00
主题:回复:西门子226会坏吗?

送电的一瞬间会有冲击,送电源开关也是有讲究的,先那个后那个,

正常测量有243V不排除送电一瞬间超过260V

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
songzh
游侠

经验值: 500
发帖数: 79
精华帖: 1
7楼    2017-09-09 15:10:55
主题:回复:西门子226会坏吗?

以前设计这种小型PLC时全部在交流供电侧增加一只JBK-63隔离变压器(输入230V,输出115V),电子电路对过电压很敏感,另外现场一些规范的接地,加之不规范的使用(例如电焊机的焊接)都会造成开关电源过压击穿,有条件的话还可以加一台小UPS电源供电,几百块钱也不贵。

yanxiao
至圣

经验值: 25980
发帖数: 11805
精华帖: 43
8楼    2017-09-10 00:17:12
主题:回复:西门子226会坏吗?

电能质量,电压合格只是其中一个指标。

更何况,使用普通万用表测的电压值,连有效值都不是,只是工频正弦下的等效有效值。


开关电源,本身产生谐波,但也怕谐波。谐波大的地方,电子设备会“莫名其妙”地坏掉。