作者 | 主题 |
---|---|
eden_c 侠圣 经验值: 2489 发帖数: 87 精华帖: 0 |
楼主 2017-09-05 07:47:11
主题:西门子226会坏吗? 型号是CPU226AC/DC/RLY订货号216-2BD23-0XB8,前天晚上还在用,由于在调试阶段,晚上下班前设备断电,第二天早上再上电,发现PLC所有输入点和电源等指示灯闪烁,当时就蒙圈了,PLC不会坏了把,把PLC供电电源量了一下,电压243V,没问题,PLC的供电电源范围在85到264V AC。然后把plc拆下来,看了一下,发现内部有个电容鼓包了,这可是新的PLC,真的想不到,实在没办法,从另一台设备上拆了一个,更换后设备正常运转。 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23902 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
1楼 2017-09-05 08:01:28
主题:回复:西门子226会坏吗?
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
2楼 2017-09-05 08:10:01
主题:回复:西门子226会坏吗? 一般工厂电网夜间电压会更高一些。 你检查的比较细致,这个是一个信号说明该区域的电压是高的,需要做一些措施,如常用隔离变压器,做隔离与调压。不然,真的会出现第2、第3、的情况。 |
威师爷 至圣 经验值: 37430 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
4楼 2017-09-08 07:58:00
主题:回复:西门子226会坏吗? 送电的一瞬间会有冲击,送电源开关也是有讲究的,先那个后那个, 正常测量有243V不排除送电一瞬间超过260V
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
songzh 游侠 经验值: 500 发帖数: 79 精华帖: 1 |
7楼 2017-09-09 15:10:55
主题:回复:西门子226会坏吗? 以前设计这种小型PLC时全部在交流供电侧增加一只JBK-63隔离变压器(输入230V,输出115V),电子电路对过电压很敏感,另外现场一些规范的接地,加之不规范的使用(例如电焊机的焊接)都会造成开关电源过压击穿,有条件的话还可以加一台小UPS电源供电,几百块钱也不贵。 |
yanxiao 至圣 经验值: 25980 发帖数: 11805 精华帖: 43 |
8楼 2017-09-10 00:17:12
主题:回复:西门子226会坏吗? 电能质量,电压合格只是其中一个指标。 更何况,使用普通万用表测的电压值,连有效值都不是,只是工频正弦下的等效有效值。 开关电源,本身产生谐波,但也怕谐波。谐波大的地方,电子设备会“莫名其妙”地坏掉。 |