作者 | 主题 |
---|---|
youzhiwei8 侠圣 经验值: 2485 发帖数: 821 精华帖: 0 |
楼主 2017-11-26 12:34:20
主题:电脑和西门子214plc通信不上,plc里面是和国产变频器modbus通信程序 大家好!214-1bd23-8xb8通信端口和变频器modbus 通信,工作正常,为什么电脑和plc的ppi通信不上了
愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
|
龟仙人 奇侠 经验值: 8546 发帖数: 939 精华帖: 15 |
1楼 2017-11-26 14:26:53
主题:回复:电脑和西门子214plc通信不上,plc里面是和国产变频器modbus通信程序 你要知道一个端口同时只能走一种协议,CPU 224 串口默认的是PPI协议,但是在做Modbus通讯的时候将其设为自由口通讯协议,如果要与使用电脑与PLC连接,就需要停止CPU的运行,将CPU的开关拨到stop位置,这时候程序停止运行,端口恢复到PPI通讯模式下,就可以连上PLC了。 |
海上漂1 奇侠 经验值: 7406 发帖数: 1268 精华帖: 3 |
2楼 2017-11-26 16:33:45
主题:回复:电脑和西门子214plc通信不上,plc里面是和国产变频器modbus通信程序 那是因为通信口被占用了 建议你把cpu在stop模式下,在链接ppi
新手到来 多多指教
|
芳季 至圣 经验值: 68882 发帖数: 15076 精华帖: 101 |
4楼 2017-11-26 20:41:17
主题:回复:电脑和西门子214plc通信不上,plc里面是和国产变频器modbus通信程序 还能和变频器通讯就是口没有坏啦。 还有什么可以坏呢?电脑端口,线,电脑的软件电脑的端口设置,还有吗? |
youzhiwei8 侠圣 经验值: 2485 发帖数: 821 精华帖: 0 |
5楼 2017-11-28 03:48:57
主题:回复:电脑和西门子214plc通信不上,plc里面是和国产变频器modbus通信程序 和其他的plc能够通信的,
愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
|
jerry 至圣 经验值: 46386 发帖数: 20191 精华帖: 3 |
6楼 2017-11-28 08:52:12
主题:回复:电脑和西门子214plc通信不上,plc里面是和国产变频器modbus通信程序 通讯口没问题的,把PLC的拨码开关打到STOP,搜索所有波特率试试 |