技术论坛

 如何配置分布式PLC模块

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180511809074
新手

经验值: 24
发帖数: 4
精华帖: 0
楼主    2018-05-14 08:56:52
主题:如何配置分布式PLC模块

 我想做一分布式PLC采集系统,一个主控制,10个分布站点(分布站分布在2000米不等距范围内,最远采集站离主控室2000米,最近200米),每个采集站采集5个IO量,控制5个IO量,采集5个模拟量,控制5个模拟量;请教分布站和主站之间通过什么方式通信?如何配置西门子个分布站和主控室设备?谢谢!!!

zhd216
至圣

经验值: 12785
发帖数: 3407
精华帖: 3
1楼    2018-05-14 09:08:19
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

从通讯距离上看,要用光纤。

1,300系列的314-2DP或者315-2DP,通过电-光-电转换,从站可以用ET200S.

2,用1500系列配置和300差不多,可以走PN总线。


学无止境
zhd216
至圣

经验值: 12785
发帖数: 3407
精华帖: 3
2楼    2018-05-14 09:29:16
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

硬件组态对应实际的从站地址,编程就可以。

学无止境
何学愚
游民

经验值: 93
发帖数: 48
精华帖: 0
3楼    2018-05-14 12:47:05
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

点这么少,主站用S7-1200系列215就可以了,分站用ET200S(ET200SP),PN总线!光纤必须的,可以选TPlink单模单纤的收发器,费用超省!

龟仙人
奇侠

经验值: 8540
发帖数: 939
精华帖: 15
4楼    2018-05-14 20:49:00
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

3楼说的对,用ET200SP做远程IO站,这样比较节省成本。

jerry
至圣

经验值: 45533
发帖数: 19825
精华帖: 3
5楼    2018-05-15 08:50:14
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

用ET200S吧,ET200SP现在货期很长

愁容骑士
侠圣

经验值: 2484
发帖数: 368
精华帖: 1
6楼    2018-05-15 17:03:30
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

 用PN通信就可以,你这个点数较少,实现功能也比较简单,建议选1200就可以。

山顶有风
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
7楼    2018-07-16 10:51:36
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

S7-1200通过PN连接ET200SP模块

主站与分站ET200SP直接连接用光纤。

ET200SP模块性价比还是比较好的


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
千里不留名
奇侠

经验值: 5946
发帖数: 1729
精华帖: 5
8楼    2018-07-18 11:01:07
主题:回复:如何配置分布式PLC模块

1200足够了建议用PN带从站, PB成本太高了

我是路过西门子打酱油的, 你们继续
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。