作者 | 主题 |
---|---|
金1111 新手 经验值: 17 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2021-03-13 20:09:30
主题:CPU 224XP 通讯问题 新的CPU 224XP 模块,我用port0 通讯下载程序到PLC,然后退出软件,再重新进入软件后,用port0通讯检查程序是否下载正常,这时会提示不能通讯,然后我换port1,这时通用又正常了,这时为什么。难道我下载程序以后,PLC模块port0 的地址就改变了吗 |
YiMoon 至圣 经验值: 11065 发帖数: 1222 精华帖: 35 |
1楼 2021-03-14 06:59:04
主题:回复:CPU 224XP 通讯问题
port0被占用了吧?用到modbus通讯了吗?用的是port0口吗?
Keep calm and carry on!!!
|
yanxiao 至圣 经验值: 25980 发帖数: 11805 精华帖: 43 |
2楼 2021-03-16 20:45:01
主题:回复:CPU 224XP 通讯问题 用户程序可以改变通讯口的参数。 把CPU拨到 STOP的位置,再上电,通讯口中就不受程序影响。 |