主题:s7-224的两个PROT口能否一个使用modbus一个使用PPI?

请教各位老师:

       现场一台224与一台台达PLC通讯,它们肯定走的是modbus(已经用了一个PROT口了),现在问题是我想加一个触摸屏和这台224通讯,在无法改变程序的情况下(程序被上锁),使用PPI是最快捷的方式(我自认为),因为我询问了很多厂家,它们的触摸屏是不能够和224进行以太网通讯的(最方便的),只能和200smart走以太网,所以我现在只能选择用剩下的一个prot口和触摸屏进行PPI通讯,这样的方式可行?会影响224和台达PLC原有的通讯吗?

WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
7楼    2022-07-09 09:24:29
主题:回复:s7-224的两个PROT口能否一个使用modbus一个使用PPI?

这个问题你仔细想一想,可能性就基本没有。

首先是plc程序加密了,你都无法知道plc里面的程序内容了,你加触摸屏还有意思?触摸屏仅仅只是读或者写plc的数据,注意是plc的数据。那么,在不知道仔细数据变量地址的前提下,这些数据有什么用?

224只有一个通讯口,即prot0口。

224可以添加模块方式扩展出一个以太网口,添加cp243-1,来增加一个以太网口与触摸屏连接,但是,前提是你需要打开这个程序,并且,熟悉里面程序的所有内容信息。