技术论坛

 变频器通讯的控制字是怎么来的

返回主题列表
作者 主题
你以为你是谁
至圣

经验值: 24884
发帖数: 4534
精华帖: 10
楼主    2019-09-17 16:04:04
主题:变频器通讯的控制字是怎么来的

      平常PLC与变频器通讯,都是把控制字直接拿来用直接传送给PZD就完了,没怎么仔细研究过。

         启动: 047F Hex

         停车: 047E  Hex

        OFF1:047E Hex

        OFF2:047C Hex

        OFF3:047A Hex

        反转:0C7F Hex

        故障复位: 04FE Hex

     今天,无意中用Windows自带的计算器打开,原来奥妙在这里。

 这里是倒过来对应的,瞬间明白了。送给跟我一样迷惑的同行们。


别人在休息的时候,我往前走。
zhd216
至圣

经验值: 12785
发帖数: 3407
精华帖: 3
1楼    2019-09-17 16:30:07
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

字与字节的高低位,

学无止境
lxm650
至圣

经验值: 13626
发帖数: 856
精华帖: 103
2楼    2019-09-17 16:33:24
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

这不是常识么

你以为你是谁
至圣

经验值: 24884
发帖数: 4534
精华帖: 10
3楼    2019-09-17 16:36:38
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

会着不难,难者不会。对于初学者,就会卡在这个高低字节上。

别人在休息的时候,我往前走。
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50617
发帖数: 6051
精华帖: 269
4楼    2019-09-17 16:37:12
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

就是这么个事,,多年以前我也研究过,明白了就明白了

Thank you for the support.
你以为你是谁
至圣

经验值: 24884
发帖数: 4534
精华帖: 10
5楼    2019-09-17 16:39:34
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

就是一层窗户纸,几年前研究的时候,愣是没捅破。

别人在休息的时候,我往前走。
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
6楼    2019-09-17 16:47:58
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

首先给楼主点个赞!

如果熟悉西门子的控制字的结构,都是这样来确定的,这还不仅仅只是控制变频器的控制字,其它的西门子控制字仍然是这样的原理。

你以为你是谁
至圣

经验值: 24884
发帖数: 4534
精华帖: 10
8楼    2019-09-17 16:59:33
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

严重同意版主的意见。就是一张表格的事,画出来了,一看就明白。少走好多弯路。

别人在休息的时候,我往前走。
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
9楼    2019-09-17 17:10:19
主题:回复:变频器通讯的控制字是怎么来的

,plc与变频器通讯,无论是PZD.PKW西门子都有专门的一张表格。