作者 | 主题 |
---|---|
volcanol 侠圣 经验值: 4940 发帖数: 790 精华帖: 12 |
楼主 2021-01-18 10:23:02
主题:关于S120速度规格化的问题 我在看S120的参数手册的时候, 看到P2000的参数有如下描述。 这里说的速度 0.....100% 对应输出的为 0....4000H单字的, 或者双字,0.......4000_0000H 这样的。这个应该是指的正向的速度吧。 如果同通过通讯发送速度规格化的值, 那么速度的百分比 负数的 -100% ......0 对应的值是不是和6SE70里面的一样,是 C000_0000H....0 双字的, C000H......0 单字的 。
获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
1楼 2021-01-18 10:59:58
主题:回复:关于S120速度规格化的问题 0-100%对应0-4000H,前面有标志位,决定正负。
我是你的朋友
|
yming 至圣 经验值: 127286 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
6楼 2021-01-18 12:29:43
主题:回复:关于S120速度规格化的问题 PLC中,它是一个INT数据类型。数值范围是 -32768 到 32767,对应的范围是 -200% - 200%。 是个无量纲单位,对应的实际值是由 200x来标定。 实际应用中,除非真的需要看实际值,否则编程就用 百分比!这样的程序是通用的! (不管驱动变频器是大还是小。) 你发的表格 第一行抬头是报文号,通常的是16位(字),但对于一些伺服、位移来说精度不够,所以用了32位。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|