技术论坛

 关于S120速度规格化的问题

返回主题列表
作者 主题
volcanol
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
楼主    2021-01-18 10:23:02
主题:关于S120速度规格化的问题

我在看S120的参数手册的时候, 看到P2000的参数有如下描述。


这里说的速度 0.....100% 对应输出的为 0....4000H单字的, 或者双字,0.......4000_0000H 这样的。这个应该是指的正向的速度吧。

如果同通过通讯发送速度规格化的值, 那么速度的百分比    负数的   -100% ......0  对应的值是不是和6SE70里面的一样,是 C000_0000H....0 双字的, C000H......0  单字的 。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
kdrjl
至圣

经验值: 136691
发帖数: 34950
精华帖: 435
1楼    2021-01-18 10:59:58
主题:回复:关于S120速度规格化的问题

0-100%对应0-4000H,前面有标志位,决定正负。 

我是你的朋友
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
6楼    2021-01-18 12:29:43
主题:回复:关于S120速度规格化的问题

PLC中,它是一个INT数据类型。数值范围是 -32768 到 32767,对应的范围是 -200% - 200%。

是个无量纲单位,对应的实际值是由 200x来标定。

实际应用中,除非真的需要看实际值,否则编程就用 百分比!这样的程序是通用的

(不管驱动变频器是大还是小。)

你发的表格 第一行抬头是报文号,通常的是16位(字),但对于一些伺服、位移来说精度不够,所以用了32位。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?