技术论坛

 WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真

返回主题列表
作者 主题
RENHQ
至圣

经验值: 68964
发帖数: 12238
精华帖: 59
楼主    2018-06-10 21:30:05
主题:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真

看论坛和找答案上有人问关于WINCC和1500 PLC仿真的问题,一直比较懒没有做测试,最近在帮别人看WINCC的时候,用到了1500 PLC也便想用到,于是测试一下,终于通讯成功。下面说说经过

1、 软件环境

WIN10 1803 (OS内部版本 17134.1)

WINCC 7.4 SP1+UPD5;

TIA V15 PRO;

PL;CSIM V15;

S7-PLCSIM Advanced V2.0。


2、      新建TIA V15项目

只是测试一下,所以创建一个简单的1500项目,使用CPU 1515-2 PLC测试。IP地址保持默认,即X1为:192.168.0.1;X2为:192.168.1.1。

很重要的一点,在项目上右键 – 属性,然后在属性窗口里面的保护选项卡里,勾选上快编译时支持仿真。看下图。如果你不勾选,在后面下载程序的时候也会提示的



程序只做一个简单的测试,做个普通的电机启停自锁的程序,变量表创建以下变量:

程序在OB1里面,简单一行:


3 创建WINCC项目

打开WINCC项目管理器,创建一个新项目,打开变量管理,右键添加1500驱动:


在OMS+那右键,新建连接


,把连接命名为1500

然后在1500的地方右键,选择连接参数


在弹出的窗口里面,输入IP地址,我用PLC的X2连接,所以输入192.168.1.1,访问点选择S7ONLINE(这样选择,可以在控制表面里面更改访问点的参数,感觉更加方便),产品系列选择s71500-connection,,如果有密码,再填写上1500的安全访问密码,此次测试没有,所以留空,最终设置如下图:



Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
RENHQ
至圣

经验值: 68964
发帖数: 12238
精华帖: 59
1楼    2018-06-10 21:30:51
主题:回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真

4 配置PLCSIM ADVANCE2.0

4.1 启动概览

双击 


启动仿真器高级版,启动完成后,在任务栏右下角的通知区域,有仿真器的图标,在图标上右键点击,可以弹出来控制面板,借用官方的图和说明,我用有道翻译一下:




4.2 添加仿真CPU

如图:在线方式默认为PLCSIM,然后点击Start Virtual S7-1500 PLC,在展开的的Instance name里面输入名称1500.PLC类型默认是1500,保持不变,然后点击Start


通知栏会有提示出现,稍等片刻,在下面的列表里面就出现了新添加的CPU:


4.3 下载硬件组态和程序

到这里仿真器算是配置完成,可以下载硬件组态了:

点击博图里面创建的CPU ,然后点击下载,弹出的窗口里面接口选择X2然后点开始搜索,就找到了CPU:

点击下载,出现编译组态窗口


继续点击装载

装载完成,选择启动模块后点击完成,如果此处没有选择启动模块的话,则需要到仿真器里面手动启动PLC。程序下载完毕

4.4 更改PG/PC设置

通过控制面板或者开始菜单里面查看PG/PC设置中,S7ONLINE访问点所选接口,如果是别的,则选为 PLCSIM.TCPIP.1即可


5 仿真测试

先创建一个WINCC画面,命名start,同时设置为启动画面。

打开start画面编辑器,添加两个按钮分别为启动、停止和一个圆作指示灯,保存。此时可以激活WINCC系统。

激活后,打开WINCC变量管理器可以看到在1500的地方已经打了对好,说明通讯成功了。继续把仿真弄完,在1500上点击右键—选择AS符号,然后点击从AS中读取,可以从1500PLC里面读取变量表。


在弹出的窗口界面上的访问一栏都打上对钩:


这样在变量表里面就自动生成了变量

在回到WINCC的画面编辑器,启动按钮组态鼠标按下给start赋值1,鼠标松开给start赋值0;停止组态stop变量;圆取消全局颜色属性,然后在背景颜色里面组态OUT变量,真是红色,假为绿色:



保存,运行画面


点击启动:


通讯正常,至此。仿真结束。

6 使用PLCSIM V15仿真与WINCC通讯

测试完,使用PLCSIM V15测试了一下,发现通讯也是没问题的,WINCC和项目没有作任何改动,直接点击PLC然后点击开始仿真,项目下载后启动PLC即通讯正常。



想来网友问说不可以的时候,估计是哪里有参数设置不对吧。

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
曲曲
侠圣

经验值: 4987
发帖数: 242
精华帖: 0
2楼    2018-06-11 08:15:22
主题:回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真

实践出真知,点赞

一直在学习
威师爷
至圣

经验值: 37430
发帖数: 5126
精华帖: 47
3楼    2018-06-11 08:32:44
主题:回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真

有HMI的基础,但是就是一直搞不清楚WINCC

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
黑猫警长W
至圣

经验值: 18394
发帖数: 2409
精华帖: 1
4楼    2018-06-11 10:17:31
主题:回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


学习了,步骤详细