返回主题列表
作者 主题
sky_zj
游民

经验值: 69
发帖数: 4
精华帖: 0
楼主    2019-01-01 14:34:53
主题:flexible Runtime 运行后无数据

 

PC机运行flexible 2008 SP2与6台S7-200 通讯,,此次维护,换了个DP头,现在6台都通讯不上,不知是什么原因?

控制器:6台S7-200

通讯卡:CP5611

采用MicroWin 6台PLC 均可通讯,能上载和监视程序;通讯波特率19.2K

PC/PG 中诊断,CP卡通讯无错误,地址连接正常;


PC运行 flexibleRuntime,数据框显示为###

请诸位指导下,看如何解决问题

holdkcsxyz
至圣

经验值: 13012
发帖数: 1814
精华帖: 22
1楼    2019-01-01 14:55:28
主题:回复:flexible Runtime 运行后无数据

上位机软件通讯口及参数要设置正确,运行时MICROWIN应该需要关掉。

jerry
至圣

经验值: 45533
发帖数: 19825
精华帖: 3
2楼    2019-01-02 09:08:34
主题:回复:flexible Runtime 运行后无数据

检查通讯设置和接线

sky_zj
游民

经验值: 69
发帖数: 4
精华帖: 0
3楼    2019-01-02 10:08:31
主题:回复:flexible Runtime 运行后无数据

MICROWIN已关掉

通过CP5611卡连接

 

配置文,CP5611 设置PPI,MPI都试了,配置文PPI,MPI都试了

sky_zj
游民

经验值: 69
发帖数: 4
精华帖: 0
4楼    2019-01-02 19:19:51
主题:回复:flexible Runtime 运行后无数据

PC/PG接口每选对,应选 S7online CP5611 MPI 就可以了

RENHQ
至圣

经验值: 68963
发帖数: 12238
精华帖: 59
5楼    2019-01-06 06:04:43
主题:回复:flexible Runtime 运行后无数据

换了个DP头,配置怎么会改变了呢》。。。

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
jerry
至圣

经验值: 45533
发帖数: 19825
精华帖: 3
6楼    2019-01-10 09:11:22
主题:回复:flexible Runtime 运行后无数据

如果只是换了个DP头,那配置肯定不会变,应该是接线的问题