技术论坛

 1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗

返回主题列表
作者 主题
Ajay
游侠

经验值: 422
发帖数: 89
精华帖: 1
楼主    2017-04-25 15:33:23
主题:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗

 项目里用到1200 和1500, 想法是1200PLC 通过Profinet方式控制两个V90伺服,同时1200作为IO设备接入到1500PLC的profinet网络,这样可行吗?

刚才在TIA v14 里试了一下,1200组态为IO设备后,V90 驱动器就无法挂在1200下面了。

WWCWWC
至圣

经验值: 72005
发帖数: 8041
精华帖: 145
1楼    2017-04-25 15:40:49
主题:回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗

可以的。

s7-1200,200smart均可以插入到300、400、1500中。


Ajay
游侠

经验值: 422
发帖数: 89
精华帖: 1
2楼    2017-04-25 16:21:29
主题:回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗

 @WWCWWC,我的想法是,1200作为IO设备挂在1500的Profinet中,在1200PLC下还要挂两个V90伺服驱动器(同样是Profinet),这样1200既是IO控制器,同时也是IO设备,这样可行吗?

pkh2006
奇侠

经验值: 6140
发帖数: 879
精华帖: 11
3楼    2017-04-25 17:25:07
主题:回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗

怎么会呢,我刚才用V14SP1测试,没有任何问题


你不会用的HSP吧,那个是专用于S7-1500的


V90GSD下载

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109737269

您收到0封站内信:
×
×
信息提示