作者 | 主题 |
---|---|
Ajay 游侠 经验值: 422 发帖数: 89 精华帖: 1 |
楼主 2017-04-25 15:33:23
主题:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗 项目里用到1200 和1500, 想法是1200PLC 通过Profinet方式控制两个V90伺服,同时1200作为IO设备接入到1500PLC的profinet网络,这样可行吗? 刚才在TIA v14 里试了一下,1200组态为IO设备后,V90 驱动器就无法挂在1200下面了。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 72005 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
1楼 2017-04-25 15:40:49
主题:回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗 可以的。 s7-1200,200smart均可以插入到300、400、1500中。 |
Ajay 游侠 经验值: 422 发帖数: 89 精华帖: 1 |
2楼 2017-04-25 16:21:29
主题:回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗 @WWCWWC,我的想法是,1200作为IO设备挂在1500的Profinet中,在1200PLC下还要挂两个V90伺服驱动器(同样是Profinet),这样1200既是IO控制器,同时也是IO设备,这样可行吗? |
pkh2006 奇侠 经验值: 6140 发帖数: 879 精华帖: 11 |
3楼 2017-04-25 17:25:07
主题:回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗 怎么会呢,我刚才用V14SP1测试,没有任何问题 你不会用的HSP吧,那个是专用于S7-1500的 V90GSD下载 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109737269 |