主题:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 关于S7-1200存储卡的使用方法西门子官方有相关的说明,大家可以参考以下地址: S7-1200 存储卡使用 但是有一个比较有用的的用法好像在所有说明文档里都找不到,我给大家分享一下 如果你有一台PLC(没装存储卡)在最终客户现场已经在使用,但是由于某种原因你想给这台PLC装上存储卡当程序卡来使用,最简单而且方便的方法是: 1、在PLC带电运行的状态下把卡插入PLC(如意要是新卡,已经有内容的卡我没测试过) 2、PLC断电 3、PLC上电(此时PLC会把装载区的程序转移到存储卡上),过一会PLC进入正常运行模式 就这么简单,注意此时PLC内部装载已经没有程序了,如果拔掉存储卡PLC将没法运行,程序卡必须一直插上才能正常运行 注意:在20楼我又做了补充,可以不带电插卡
技术是带动社会进步的主要动力
|
周杰伦 至圣 经验值: 13748 发帖数: 2032 精华帖: 16 |
1楼 2018-09-05 13:22:02
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 这不是手册中更新程序的一种方法吗?
工控毁我青春!
|
Zane 至圣 经验值: 76112 发帖数: 19121 精华帖: 378 |
2楼 2018-09-05 22:40:10
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 这个功能比较坑人
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
星_云 侠圣 经验值: 3372 发帖数: 443 精华帖: 0 |
3楼 2018-09-06 08:23:05
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧
第一条,可以带电插入卡?
|
AISHUISHUI 奇侠 经验值: 9034 发帖数: 375 精华帖: 0 |
4楼 2018-09-06 08:31:37
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧
随心所欲
|
谢更新 侠圣 经验值: 3441 发帖数: 385 精华帖: 3 |
5楼 2018-09-06 08:32:29
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 应该是可以带电插的,我们有个项目上有8个PLC,当时在现场出现比较奇怪的现象,在短短的1个月中,8个PLC不定期的出现程序内容丢失情况,重新下载后,过一段时间后还是程序丢失,后来发过去8个卡,就采用这种方式解决,现在已经一年半了,机器一直很正常。 当时怀疑是EMC方面没做好,但是又没有找到好的解决方法,最后用这种办法,感觉简单有效
技术是带动社会进步的主要动力
|
谢更新 侠圣 经验值: 3441 发帖数: 385 精华帖: 3 |
6楼 2018-09-06 10:06:54
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 坑人怎么理解?
技术是带动社会进步的主要动力
|
西南小霸王 侠客 经验值: 930 发帖数: 179 精华帖: 0 |
7楼 2018-09-06 10:39:15
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 学习了。。
断剑重铸之日,骑士归来之时
|
威师爷 至圣 经验值: 37430 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
8楼 2018-09-06 11:32:13
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 丢程序?是变量恢复为初始值了吗? 我使用了这么久一直没有使用卡,也没有发现有丢程序的问题。 能否详细说明一下丢了什么程序?丢了什么东西? 1200说明上说不需要储存卡也可以运行的。
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
我家牛 奇侠 经验值: 9086 发帖数: 2334 精华帖: 30 |
9楼 2018-09-06 11:45:33
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 用了几百台1200,没有发生过丢程序。希望大侠发来图片,瞻仰下。
学习ing!学习!
|
谢更新 侠圣 经验值: 3441 发帖数: 385 精华帖: 3 |
10楼 2018-09-06 11:48:46
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 当时在线后,显示每个程序块和DB块都是黄蓝半圆状态(记忆不太清楚了),当时拍照片咨询西门子工程师,他们说是程序丢失。 其实我们现在用的大多数S7-1200也没有使用卡,也都很正常,当时应该是TIA v14的前期版本有点问题,其中一个项目当时也是不停的程序内容丢失,我们升级成TIA v14 UD3以后,重新下载程序后就再也没有出过问题
技术是带动社会进步的主要动力
|
谢更新 侠圣 经验值: 3441 发帖数: 385 精华帖: 3 |
12楼 2018-09-06 12:33:33
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 1、因为程序没有做过任何改动 2、不是某个块显示异常,是所有的FB和DB块都显示异常 3、出现状况的现象是PLC没法进入RUN状态 4、从PLC上传程序提示错误(记不起来当时的信息内容了),没法上传 基于上面的现象,应该是什么原因呢?
技术是带动社会进步的主要动力
|
谢更新 侠圣 经验值: 3441 发帖数: 385 精华帖: 3 |
13楼 2018-09-06 13:24:40
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 一年半前的事情了,当时TIA V14刚发布不久 前两天突然有个项目中的S7-1200想插上卡使用,又采用了这种方式,所以想共享给大家,没想到大家对当时程序丢失如此感兴趣
技术是带动社会进步的主要动力
|
Zane 至圣 经验值: 76112 发帖数: 19121 精华帖: 378 |
17楼 2018-09-07 15:19:11
主题:回复:S7-1200存储卡的一个比较隐秘而且非常有用的使用技巧 我不用编程器就能把你PLC里的程序搞没了