技术论坛

 【征文】AI电流接线我有妙招

返回主题列表
作者 主题
掖县人
游民

经验值: 58
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2019-08-12 10:36:28
主题:【征文】AI电流接线我有妙招

   一直以来大家对模拟量都有遇到接线问题。AI仪表分无源的2线制仪表,有源的4线制仪表,对于的也有2线制模块和4线制模块。中大型的PLC如S7-300/S7-1500都有2线/4线接法可以胜任各种信号。中小型的PLC要么就直接四线无源接法,4线制直接接上,2线制外部串接电源,如S7-1200/S7-200,要么就是分别用2线制4线制模块分开设置如ET200DS/ET200SP。

   当现场遇到仪表信息错误的时候,都需要改线路来转换2线/4线信号,特别是ET200SP说明书上的4线接法简直让人迷茫。四线制接入的时候会发现即使电流正常示数也不会准确,那是因为能够模数转换的电气元件都是电转换,此时两侧的负端是连接的但是和比较电位并不是连接的,这就造成了电势差也就是电压,有电压就会干扰数据的准确性,此时就需要把2个负端在与模块电压接到同一个电位。

   所以S71200的AI负我都是接到0V,AI正2线制就接信号负,4限制就接信号正。这样线路改动不大,无非就是端子外部调整。2线制正接24V,2线制负AI正。4线制正接AI正,4线制负接0V。

   那有没有一种可能无论什么电流信号都不需要改线的呢?当然也是可以的无论是S71200还是ET200/ET200S都只需要2线制模块,2线制接法。正接到24V,负接到AI,这样所有的电流都可以这样接,而且不用改线。

   有人会问这样4线制电压不就48V了会不会烧模块?首先问出这样疑问的人肯定没有这样试过,而我又不下10个项目的工程经验,最老的已经过了3年都没有什么问题。为什么会这样呢,当然也是需要理论支撑的,首先电压不是定量只是串联了2个24V的电压源并不一定都会压在谋一个元件上电源有内阻,PLC上的电阻应该是500Ω,而4~20mA的限制最高也就是10V的电压,所以PLC不会烧。而最小电流时PLC上只有2V的电压,外部要承受46V的电压给仪表和电源,假设电源忽略不计全部电源都压在仪表上也只有0.184w的功率,我相信任何仪表都可以承受住1/4w以下的功率,所以仪表也不会烧。那么20mA的时候呢在38V的情况下承受0.76w的功率,最起码国产的仪表都可以承受1w以下的功率。再说承受功率的都是电阻元件,而且4线制的时候电压也不是这样考虑的,实际20mA时仪表的电压也达不到24V,而是根据电流变化的,理论上电网上只有一个24V,这样对电流信号衰减反而更有好处,不再受50欧姆线阻值限制,可以使用更长的信号电缆。