 S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

返回主题列表
作者 主题
手机用户20191206484288
新手

经验值: 16
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2019-12-09 10:24:27
主题:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

不管是PLC做服务器还是客户端,使用TCPIP工具都无法建立连接,状态7002 7000,电脑的防火墙都关闭了。






RENHQ
至圣

经验值: 68964
发帖数: 12238
精华帖: 59
1楼    2019-12-09 11:09:23
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

感觉你组态 程序做的不对呢

参考:

1200 ISO on TCP 通讯(S7-1200之间 ISO on TCP 通讯、S7-1200与S7-300 CP卡 ISO on TCP 通讯(S7-1200组态)、S7-1200与S7-300 CP卡 ISO on TCP 通讯(300组态)、S7-1200与S7-300 CP卡 ISO on TCP 通讯(S7-1200编程)、S7-1200与S7-300 CP卡 ISO on TCP 通讯(300编程)、通讯相关问题)

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/022.html


文档里面的组态过程


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
398374947
侠圣

经验值: 4868
发帖数: 547
精华帖: 2
2楼    2019-12-09 11:51:37
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

你plc程序里只用了这一个TCON吗?没用发送和接收吗?TCON只是建立连接用的,你需要再调用接收或发送指令才能进行数据交互。

小型自动化系统S7-1200讲师6
侠客

经验值: 976
发帖数: 150
精华帖: 1
3楼    2019-12-09 13:34:46
精华帖  主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

7002 7000都不是错误,是状态,应该捕捉错误代码,TCON指令不需要一直用脉冲触发,触发一次就够了,除非你的连接被中断了

100020100020100020100020v
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
4楼    2019-12-09 15:38:20
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

楼上几位说得对。

TCON只是配置连接的Configuration指令而已。和其他的Config指令一样,只需执行一次。

交换、读写报文的指令才有实际操作。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16721
发帖数: 1307
精华帖: 2
5楼    2019-12-09 16:59:39
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

这种方式从来也没用过
学习了

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
yan21
侠士

经验值: 1869
发帖数: 134
精华帖: 0
6楼    2019-12-09 17:43:31
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

还是我用的少,这么高深的东西没用到过,学习了

追求完美,勇于尝试
shenjinhong.bill
游民

经验值: 92
发帖数: 16
精华帖: 0
7楼    2019-12-10 22:13:57
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

我也十刚刚接触这个通讯 ,一起学习。

就这些东西,我还不会用呢!



吕风好
游侠

经验值: 403
发帖数: 18
精华帖: 0
8楼    2019-12-11 00:20:13
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

在官网下教程看看,有模板程序的,仿照着写就行

yecao2006
至圣

经验值: 18049
发帖数: 1524
精华帖: 2
9楼    2019-12-12 08:52:00
主题:回复:S7-1200PLC用TCON指令建立TCP连接不成功

多看一下例程,收获应该不小。