技术论坛

 工控机,掉链子了

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值: 37430
发帖数: 5126
精华帖: 47
楼主    2020-11-27 11:36:03
主题:工控机,掉链子了

2020/11/26 到现场对一台起重机进行程序的升级,为了在过程中避免一些麻烦。在改造之前对起重机的所有功能进行了测试,一切正常。


在改造过程中由于起重机上没有3插(笔记本电脑电源适配器)所以临时使用电线对电脑适配器的插头短接到与工控机电源的220V空开上取电,升级升级完成,线路也升级完成。


下午14:30左右开始上电测试起重机,在常规模式,运行正常,把起重机切换到智能模式时(智能模式包含:防摇摆控制,智能减速控制,目标定位控制,等等),不能运行,并且出现故障,通过检查PLC程序发现与工控机的通信失败,通过检查工控机发现工控机没有启动(正常工控机BIOS设置的是上电自动启动)那就奇怪了,会不会硬件烧毁了?通过手动对工控机进行启动,可以正常启动,启动以后智能功能防摇摆控制恢复正常。


再次断开电源,再次上电,工控机又开不起来了。问题到这里,心里想,会不会是主板的BIOS设置的参数丢失了导致不能自动化上电启动?


带着这个疑问,请求客户帮忙提供显示器与鼠标键盘(正常项目上没有配置这些外设,由于环境恶劣),这些外设准备好以后开始上电F8进入BIOS  果不其然,BIOS设置的参数被初始化了,本来设置的上电自动启动On 自动修改为OFF了,再次手动设置为自动上电启动,保存设置并且退出BIOS ,等待工控机启动完成以后直接拉掉电源,然后又再次上电,问题解决,工控机可以自动启动了。反反复复的测试了几次都是正常的。


这里的疑问是,导致BIOS参数丢失的可能原因会是什么呢?EMC应该是没有问题(项目正常运行了几年了没有问题)会不会是由于我的电脑适配器的加入但是没有将适配器的地线接地导致的谐波干扰?

目前能够想到的原因就是这个了。但是通过这次的事情,感觉工控机的可靠性还是不如PLC。


不知道大家使用工控机的过程中有没有遇到这样的问题?BIOS参数是不是比较容易丢失?需要注意什么?


欢迎大家提供建议!





工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
YiMoon
至圣

经验值: 11064
发帖数: 1222
精华帖: 35
1楼    2020-11-27 11:56:30
主题:回复:工控机,掉链子了

有可能是主板上的钮扣电池松动了或者是快没电了

Keep calm and carry on!!!
稻艹人
奇侠

经验值: 9629
发帖数: 409
精华帖: 0
2楼    2020-11-27 12:10:12
主题:回复:工控机,掉链子了

我也遇到工控机掉链子,跟PLC通讯一下全中断,画面显示全问号,最后查出来是工控机网卡有问题,当时跟PLC是网线连接的,所以一下死机了。

学无止境,与时俱进。
HITIAR
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 817
精华帖: 5
3楼    2020-11-27 14:05:06
主题:回复:工控机,掉链子了
工控机的结构设计不同于PC,适应工业环境的还是优于PC的。
办法总比困难多
sueyishui
奇侠

经验值: 5117
发帖数: 790
精华帖: 1
4楼    2020-11-28 11:00:24
主题:回复:工控机,掉链子了

我不说谁家好谁家不好,但是有一点,工控机的硬件和软件必须是都优于普通电脑的。但是现实是,几乎所有的工控机都带有不是硬件的BUG就是软件的BUG,要么硬件缺配置,正常能用,故障时你想哭也哭不出来,因为他通讯口就这么些;要么是软件BUG,可以带U盘插口的,或者是能联网的(这个最多),碰到某些杀毒软件(比如某数字),会被莫名其妙的更改设置,甚至连文件属性都能给你篡改掉。。。。

1234567,7654321,9898567
lranbing
至圣

经验值: 21700
发帖数: 8417
精华帖: 46
5楼    2020-12-23 10:38:31
主题:回复:工控机,掉链子了

 工控机就是IP等级高,相对家用机的话,在环境条件恶劣的地方能坚持使用,软件的话和家用机一样的呀。

不停的学习,不停的进步!