技术论坛

 请教与变频器通讯控制急停怎么控制

返回主题列表
作者 主题
冷与暖
侠士

经验值: 1218
发帖数: 138
精华帖: 0
楼主    2018-07-29 16:45:51
主题:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

SMART200 PLC与变频器通过modbus 通讯控制 ,赋值和启停控制均为远程通讯方式控制,在紧急情况下,按下220V控制 电路上的急停开关,PLC断电了,但变频器没有接受到停机指令,电机继续 运行这个怎么解决,只有丹佛斯变频器有强制停机功能,可以瞬停,西门子V20的也没有这个功能。真的在紧急情况下这个会要命的。求指点

行远自迩,登高自卑
你以为你是谁
至圣

经验值: 24884
发帖数: 4534
精华帖: 10
1楼    2018-07-29 17:08:02
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

急停不能断开PLC的电源啊,断开传动设备就行了。

别人在休息的时候,我往前走。
你以为你是谁
至圣

经验值: 24884
发帖数: 4534
精华帖: 10
2楼    2018-07-29 17:12:07
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

看看我发的求助帖,专家给的意见,你参考下。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspxa_id=1486223&b_id=47&s_id=110&num=24#anch


别人在休息的时候,我往前走。
nnnn1234
至圣

经验值: 21146
发帖数: 4995
精华帖: 57
3楼    2018-07-29 17:26:19
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

 急停不要断PLC的电源,最好保证PLC长得电,直接由硬件电路或者PLC输出继电器给变频器OFF2命令或者断开进口开关或接触器即可

The darkness is no darkness with thee.
'Razor
至圣

经验值: 20115
发帖数: 2773
精华帖: 23
4楼    2018-07-29 17:46:01
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

看来是系统设计不合理啊

Less is more……
冷与暖
侠士

经验值: 1218
发帖数: 138
精华帖: 0
5楼    2018-07-29 18:06:05
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

在PLC控制除这个变频电机外,还有其他开关量控制的电机,遇到问题也需要同步急停,    急停如果PLC断电时,这些电机同步,如果PLC不断电,应当怎么串进这些电机的线圈?

行远自迩,登高自卑
海上漂1
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
6楼    2018-07-29 18:22:40
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

那么多电机的急停  一路进 在程序里输出  然后 另一路上继电器的常开点(因急停常闭,继电器一直有电,接常开检测线路故障),输出到需要急停的设备

新手到来 多多指教
Zaxife
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
7楼    2018-07-29 21:20:37
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制
一般通讯控制变频器的话,都会打开变频器的一个通讯中断报警功能,然后改报警需要做什么功能就看各变频器厂家的支持了。但是用通讯中断来停变频器是一种 很智障的做法,通讯中断的几率在实际使用中是很高的且也要加延时判断通讯真正的中断完全达不到急停的时间要求。急停断PLC电源这种做法,我只能说连外行都不会做这种蠢事。
常规的做法是用硬点控制变频器启停。如果变频器需要能耗急停,那就要三根线分别控制启停、急停,这是对生命负责对安全生产的保证。
很难想象还有人仅用通讯控制变频器的。

ps:不过话说回来,今年调试时还真看到别人的800kw冷量满液蒸发冷水机组急停断PLC电源我彻底的无语了。满液蒸发冷水机,在正常运行时调试人员按下急停1秒后松开急停PLC重新上电(此时水泵全部停了),看到蒸发器的水温很快就降到-5度真吓人啊,然后我默默的离开了。
李文华
奇侠

经验值: 8053
发帖数: 1064
精华帖: 30
8楼    2018-07-29 22:15:04
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

我们这边一连铸机电控系统有一台急停柜,内部有很多接触器专门负责提供急停功能给需要的设备,PLC系统也有急停信号接入,控制相关设备。

lf184452
侠圣

经验值: 2440
发帖数: 467
精华帖: 6
9楼    2018-10-23 21:56:04
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

V20可以设置报文监控时间,【P2014[0]  USS/MODBUS 报文间断时间[ms]  时间设为 0 时不发生故障(即看门狗被禁止)】,如果在规定时间内PLC没有给变频器发送报文系统即报错急停。

LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
15楼    2019-06-19 12:16:26
主题:回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

   这个急停有好多种,急停,快停,正常挺。最高等级是断开总断路器,也是最危险的,因为生产工艺的不同,可能后果严重。例如我经历过一个现场,是一个可逆轧机,轧制过程中突然断带了。这种情况一般不用管,卷取机会自动转换成速度环,因为速度给定是零,它自然会走程序停车,就是按斜率停车。结果因为是新设备,操作工也没有经验,把总急停给压了,结果设备所有的电都断了。卷取机电机【6RA70】没了电后无法制动停车,变成了自由停车,因为卷取机上的钢带有七八吨,惯量很大,等了好长时间才停下了,断带头打在卷取机周边,看着及其恐怖。

 重要的急停还是要走硬线的,作为通讯急停的备胎很重要。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。