技术论坛

 西门子200smart modbus rtu从站与ModScan32软件测试步骤

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
楼主    2019-01-03 15:55:21
主题:西门子200smart modbus rtu从站与ModScan32软件测试步骤

西门子200smart modbus rtu从站与ModScan32软件测试步骤

   这几天关于对西门子200(200 smart)modbus rtu通讯问题讨论的比较热烈,借此机会,打开以前曾经学习过200 modbus rtu通讯时,做过的一些练习,特整理了一下,给那些刚刚开始学这方面的同事做一些参考。200(200 smart)的modbus rtu通讯西门子官方提供有库文件及相关的文档资料,还算比较详细和全面的,用户基本根据软件帮助和资料,可以做通讯程序了。

以下为从站指令,MBUS_INIT、MBUS_SLAVE及通讯调试软件ModScan32测试通讯过程为例说明调试步骤。

程序:

创建新项目并调用库文件modbus rtu从站初始化指令及从站通讯指令。根据软件帮助及实际应用要求,假设设置从站地址为3,通讯频率9600kpbs,将Holdstart管脚指定的起始15个数据应答给ModScan32软件,下载前别忘了给程序写入库存储区分配V区。


将程序下载,并运行cpu,error = 0没有错误。注意:由于我测试的是经济型cpu CR60,所以,MaxAI管脚必须填写为0,不然初始化指令会报警错误号,MB10 = 0 表示没有错误。

打开ModScan32软件,在Connection(连接)选择通讯驱动及通讯参数,ModScan32通讯参数与plc侧必须一致,(通讯频率9600、数据位8、校验无、停止位1)与modbus rtu一致,“ok”确认。ModScan32软件设置与plc侧一致的从站号3,通讯数据长度15等。


在从站cpu自VW100开始的地址区分别写入数据。


如果连接成功,从站plc数据就被成功应答(写入)ModScan32软件中。

关于ModScan32软件网上很多,需者自行去下载使用,免安装。

汉化版下载:http://www.onlinedown.net/soft/974389.htm


菲戈
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
1楼    2019-01-03 16:17:20
主题:回复:西门子200smart modbus rtu从站与ModScan32软件测试步骤

ModScan神器也

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
2楼    2019-01-03 16:23:19
主题:回复:西门子200smart modbus rtu从站与ModScan32软件测试步骤

modbus rtu用这款软件,自由口通讯用串口调试软件均有助于学习及提高对指令的认识。

--意孤行
奇侠

经验值: 5101
发帖数: 520
精华帖: 7
3楼    2019-01-03 16:59:10
主题:回复:西门子200smart modbus rtu从站与ModScan32软件测试步骤

通讯调试软件很重要,我一般用这两个  主站从站都有了 ,支持RTU 和TCP

  




认真做事,低调做人
您收到0封站内信:
×
×
信息提示