作者 | 主题 |
---|---|
yehaibo0576 游士 经验值: 287 发帖数: 61 精华帖: 0 |
楼主 2019-03-29 23:21:27
主题:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?
程序运行有半年,最近出现部分输入点能亮,实际程序输入点常开常闭不工作。重新下载PLC程序也是这样的情况!
|
'Razor 至圣 经验值: 20117 发帖数: 2773 精华帖: 23 |
1楼 2019-03-30 00:14:53
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?
Less is more……
|
芳季 至圣 经验值: 67501 发帖数: 14774 精华帖: 100 |
2楼 2019-04-01 09:22:50
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事? 清空plc,排除强制问题排除程序问题。再给事故输入点接通,看监控是不是真没有信号。输入点的光耦输出侧坏而输入不坏真没听见过。 再试试把输入点的极性反过来,单测试这个事故点,看看有没有监控反应?200plc是可以接受两种极性的输入的。 |
crystal113 游侠 经验值: 545 发帖数: 74 精华帖: 0 |
3楼 2019-04-01 09:39:05
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事? 之前也遇到过类似的情况 有必要查一下 程序中用到的常1,常0的点,没有注意调用到其他的地方了,如果发生这种情况也会类似强制的效果,就是灯也亮,但是程序中不动作。建议查一下,排除这个问题之后,再清零重置,判断是否是强制未撤销的问题,最后再调一下接线,看是否是极性的问题,最后更换一块好的IO卡件判断是否器件损坏。
每天都有新精彩
|
百夫长 侠圣 经验值: 3343 发帖数: 650 精华帖: 1 |
4楼 2019-04-01 10:47:13
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事? 可能模块坏了
罢了,罢了.
|