技术论坛

 PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?

返回主题列表
作者 主题
yehaibo0576
游士

经验值: 287
发帖数: 61
精华帖: 0
楼主    2019-03-29 23:21:27
主题:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?
程序运行有半年,最近出现部分输入点能亮,实际程序输入点常开常闭不工作。重新下载PLC程序也是这样的情况!
'Razor
至圣

经验值: 20117
发帖数: 2773
精华帖: 23
1楼    2019-03-30 00:14:53
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?

有可能是输入通道的光耦坏掉了,通道指示灯亮灭动作正常,但是处理器却得不到触发信号。



Less is more……
芳季
至圣

经验值: 67501
发帖数: 14774
精华帖: 100
2楼    2019-04-01 09:22:50
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?

清空plc,排除强制问题排除程序问题。再给事故输入点接通,看监控是不是真没有信号。输入点的光耦输出侧坏而输入不坏真没听见过。

再试试把输入点的极性反过来,单测试这个事故点,看看有没有监控反应?200plc是可以接受两种极性的输入的。

crystal113
游侠

经验值: 545
发帖数: 74
精华帖: 0
3楼    2019-04-01 09:39:05
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?

之前也遇到过类似的情况  有必要查一下 程序中用到的常1,常0的点,没有注意调用到其他的地方了,如果发生这种情况也会类似强制的效果,就是灯也亮,但是程序中不动作。建议查一下,排除这个问题之后,再清零重置,判断是否是强制未撤销的问题,最后再调一下接线,看是否是极性的问题,最后更换一块好的IO卡件判断是否器件损坏。

每天都有新精彩
百夫长
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
4楼    2019-04-01 10:47:13
主题:回复:PLC输入信号灯能亮,但实际程序状态常开常闭不工作怎么回事?

可能模块坏了

罢了,罢了.