作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20190506386671 新手 经验值: 17 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2019-05-10 21:55:43
主题:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢 初学者一个,问的问题比较初等,请各位大侠勿见笑! 就是想问一下,S7 200 samrt CPU本体485口可否同时进行同变频器的uss通讯,同时也并接有第三方设备进行modbus通讯? 谢谢! (我的理解是不能,要不只能进行uss变频器通讯,要不大家全部使用modbus协议进行统一通讯处理,不知道对错?) |
--意孤行 奇侠 经验值: 5101 发帖数: 520 精华帖: 7 |
1楼 2019-05-11 08:32:43
主题:回复:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢 你的理解对的,在扩展一个485口就好了,之前做过主体485口uss 控制变频器,拓展485模块读取其他设备数据
认真做事,低调做人
|
芳季 至圣 经验值: 67501 发帖数: 14774 精华帖: 100 |
2楼 2019-05-11 09:17:52
主题:回复:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢 分时通讯应该可以吧。什么动作可以启动uss,什么动作可以启动modbus,做完一个切换去另一个就好了。 uss库有可选择的开始uss功能和回到ppi通讯。modbus库也可以选择ppi和modbus。那不就得了。uss ppi modbus三态切换。就象手动 停 自动一样,用一个三位选择开关切换。 |
jerry 至圣 经验值: 45533 发帖数: 19825 精华帖: 3 |
4楼 2019-05-20 09:04:04
主题:回复:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢 RS485通讯,同一时间只能走一种通讯协议 |