技术论坛

 S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢

返回主题列表
作者 主题
手机用户20190506386671
新手

经验值: 17
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2019-05-10 21:55:43
主题:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢

初学者一个,问的问题比较初等,请各位大侠勿见笑!

就是想问一下,S7 200 samrt CPU本体485口可否同时进行同变频器的uss通讯,同时也并接有第三方设备进行modbus通讯?

谢谢!

(我的理解是不能,要不只能进行uss变频器通讯,要不大家全部使用modbus协议进行统一通讯处理,不知道对错?)


--意孤行
奇侠

经验值: 5101
发帖数: 520
精华帖: 7
1楼    2019-05-11 08:32:43
主题:回复:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢

你的理解对的,在扩展一个485口就好了,之前做过主体485口uss 控制变频器,拓展485模块读取其他设备数据

认真做事,低调做人
芳季
至圣

经验值: 67501
发帖数: 14774
精华帖: 100
2楼    2019-05-11 09:17:52
主题:回复:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢

分时通讯应该可以吧。什么动作可以启动uss,什么动作可以启动modbus,做完一个切换去另一个就好了。

uss库有可选择的开始uss功能和回到ppi通讯。modbus库也可以选择ppi和modbus。那不就得了。uss ppi modbus三态切换。就象手动 停 自动一样,用一个三位选择开关切换。

jerry
至圣

经验值: 45533
发帖数: 19825
精华帖: 3
4楼    2019-05-20 09:04:04
主题:回复:S7 200 samrt CPU本体485端口是否可以同时进行USS和MODBUS通讯?谢谢

RS485通讯,同一时间只能走一种通讯协议

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。