主题:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 昨晚V2.5版本发布,200smart的功能又增强了,只对于小型项目是个重大利好。闲来无事,试了下2.5版本通过PN与组态王通信,现简单分享如下,希望对有需求的人有所帮助。 1、将PLC升级到2.5版本,并在程序中简单编程使寄存器VW10,VW12,VW14每秒自增,将程序下载到PLC,此步骤不再赘述。 2、组态王中选择驱动,选择S7-1200下的TCP协议,
3、填写IP地址,192.168.2.24:0,0为槽位号
4、建立变量,选择DB1.X,在此仅建立了三个变量
5、建立画面并对应变量
6、保存并运行,运行画面如下
以上仅简单测试了V2.5版本与组态王的PN通信功能,希望对其他人有所帮助。 几个要点: 1、PN通信时要选择1200下的TCP驱动 2、组态王地址设置时与1200设置地址一样,槽号为0 3、组态王建立变量时,寄存器地址选择DB1.X,X为对应PLC的寄存器地址。 也将简单工程打包上传,帖子比较水,大佬们见笑。
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16400 发帖数: 2397 精华帖: 0 |
1楼 2020-01-16 16:04:23
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 感谢无私分享
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
蓝色的小尾巴 侠士 经验值: 1341 发帖数: 216 精华帖: 5 |
2楼 2020-01-16 16:15:39
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例
走S7协议
|
新 手 一 枚 侠圣 经验值: 4153 发帖数: 111 精华帖: 0 |
3楼 2020-01-16 16:38:33
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18394 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
4楼 2020-01-16 16:57:58
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 楼主动作很快嘛 |
aa13123 至圣 经验值: 30281 发帖数: 4507 精华帖: 26 |
5楼 2020-01-16 18:52:56
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 不错啊,感谢分享,看来组态网的软件该升级了。 |
yecao2006 至圣 经验值: 18049 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
6楼 2020-01-17 09:10:28
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 最近一直在用组态王的产品,感觉不是很成熟。
我回来了!继续努力!
|
果果WYX 侠士 经验值: 1878 发帖数: 279 精华帖: 1 |
7楼 2020-01-17 09:23:12
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 |
Ready_OK 至圣 经验值: 15531 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
8楼 2020-01-17 09:28:08
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例
海纳百川,厚德务实!
|
天芯 至圣 经验值: 18864 发帖数: 2107 精华帖: 0 |
9楼 2020-01-17 10:13:52
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 不错不错!要的就是效率 |
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16720 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
15楼 2020-01-17 18:20:03
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
刚刚入门 至圣 经验值: 12687 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
20楼 2020-01-19 08:52:16
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 跟第三方的以太网通讯还跟之前版本一样,就是走的PN通讯里的非实时(TCP/UDP那些) ,V2.5版本只是体现在跟西门子自家控制器间的PN IO实时通讯(RT)上。 |
okayly 奇侠 经验值: 5863 发帖数: 347 精华帖: 0 |
23楼 2020-01-20 08:49:30
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 S7 200 TCP也可以就是比这麻烦点,需要装驱动,驱动里有个KVS7200文件需要改一下,把里边的PC地址以及PLC的地址改成和实际的一致。 |
史德利古尔 奇侠 经验值: 8874 发帖数: 542 精华帖: 4 |
24楼 2020-01-20 08:55:55
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 个人认为这种通讯算不上PN,使用PN和PLC通讯的上位机软件我还没见过
吾生也有涯,而知也无涯。
|
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商 奇侠 经验值: 5478 发帖数: 419 精华帖: 1 |
26楼 2020-01-20 09:27:47
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 好的分享,已经几年没用过组态王了
提供低压配电柜,PLC控制柜成套
惠州:15014975392(微信同号)
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16720 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
27楼 2020-01-20 10:35:23
主题:回复:200SMART V2.5版本与组态王通信示例 已经整理成文档了 谢谢
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|