 为什么输出的pwm突然没有低电平了,电平拉不低是什么原因啊,之前好好的啊。

返回主题列表
作者 主题
joke1235
游民

经验值: 90
发帖数: 8
精华帖: 0
楼主    2020-11-14 10:45:59
主题:为什么输出的pwm突然没有低电平了,电平拉不低是什么原因啊,之前好好的啊。




如图,我把其他线都拆了,只剩供电线,然后让Q0.0 Q0.1输出1khz的pwm,结果还是不行,没有低电平。以前是好使的,感觉不是程序的问题,难道是plc坏了吗

yming
至圣

经验值: 130795
发帖数: 22342
精华帖: 846
2楼    2020-11-14 11:11:16
主题:回复:为什么输出的pwm突然没有低电平了,电平拉不低是什么原因啊,之前好好的啊。

200 Smart 没用过。但是从波形上看,是负载阻抗太大,不能有效释放电荷。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
看雪001
至圣

经验值: 20360
发帖数: 2190
精华帖: 78
3楼    2020-11-14 11:25:28
主题:回复:为什么输出的pwm突然没有低电平了,电平拉不低是什么原因啊,之前好好的啊。

对的,示波器内阻很高的,pwm输出不带负载怎么能拉低电平?Q0.0对M之间串一个4-10K电阻

大道至简,知易行难
芳季
至圣

经验值: 68882
发帖数: 15076
精华帖: 101
7楼    2020-11-14 14:03:41
主题:回复:为什么输出的pwm突然没有低电平了,电平拉不低是什么原因啊,之前好好的啊。

电压拉不低。

你都没拉。

拉不低就用下拉电阻拉低啦。

手册上有说的,这个问题。

输出点给点负载,不要空载,马上没事。plc输出点最大是0.5安,就算一下最小可以接多少欧姆的电阻。太大阻值了等于没接。手册上说是10%的负载。算出来是480欧。

给个帖楼主参考一下。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=806685&b_id=3&s_id=1&num=11#anch