楼主    2019-10-11 16:15:49
主题:PLC运行时修改程序

一直用的是1515-2PN的CPU,我设备运行的时候修改程序并下载是可以的,我想知道的是这样做的时候需要注意那些影响停机的错误,之前也运行中改过几次,改的时候总是提心吊胆的生怕导致PLC停机,有没有这样的文档说明什么的(另外300如果运行中修改需要注意那些事项)

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
RENHQ
至圣

经验值: 70591
发帖数: 12687
精华帖: 60
1楼    2019-10-11 18:16:36
主题:回复:PLC运行时修改程序

1500也记得把各种OB块下载进去

一般修改就不会停机了,包括程序修改错误了

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
NPOVEC
侠圣

经验值: 3073
发帖数: 366
精华帖: 4
2楼    2019-10-11 19:56:49
主题:回复:PLC运行时修改程序

这个完全要看你修改什么程序,最好不要在自动模式修改!

ifang
奇侠

经验值: 8754
发帖数: 1865
精华帖: 4
3楼    2019-10-11 20:28:03
主题:回复:PLC运行时修改程序

事关设备运行的点不动的话,应该没问题的。你是怕PLC停机还是怕设备停机?PLC的话,那些个终端相关的OB有的话,就没问题的,即使里面没内容,是个同名空块也可以的。

学无止境
sangshunyang
侠圣

经验值: 4331
发帖数: 612
精华帖: 4
5楼    2019-10-11 23:15:00
主题:回复:PLC运行时修改程序

300  400  主要是 OB82  OB86 OB121 OB122 等前两个是和硬件相关的,后两个是和软件相关的,这是常用的OB块,就是说把这几个块都下载到CPU 空的也行,最好把OB80 OB82 OB83 OB85 OB86 OB87都下载下去。 1200   1500 不太清楚 ,组态硬件时启动选项下选用“即便不匹配,也启动 CPU”。


威师爷
至圣

经验值: 37558
发帖数: 5142
精华帖: 47
6楼    2019-10-12 21:44:23
主题:回复:PLC运行时修改程序

这个东西我认为没有标准的说明文档的。

1,设备你熟悉吗?

2,你知道你正在做什么吗?

3,你掌握你修改/添加的程序是干什么的吗?

4,你下载下去的程序是否会导致CPU停机?例如寻址错误。

5,相关的错误组织OB块你是否了解?

总的来说就是要对设备熟悉,对自己修改的程序可控,如果你做不到这一点,设备运行过程中就去进行修改那就是盲目的修改,存在风险不可控。需要警醒!!!