主题:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 请教各位大佬: 1500的主机,带有3个Profinet伺服驱动器,在实验室小试的时候,并不包含一系列伺服电机的真实设备,组态含有Profinet从站设备的系统下载程序之后,PLC红灯闪烁,请问有没有办法设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪?
庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。
|
工控小西门子 至圣 经验值: 14219 发帖数: 3255 精华帖: 1 |
1楼 2022-09-14 20:17:52
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 组态时候,将多余的屏蔽;再单独下载;
就是一个字——坚持!!!
|
四枫院月泽 侠圣 经验值: 4388 发帖数: 1565 精华帖: 1 |
2楼 2022-09-14 22:04:14
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 那你不要组态进去啊
已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!
|
0615317263 至圣 经验值: 19692 发帖数: 4320 精华帖: 2 |
3楼 2022-09-15 13:22:52
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 这个做不到,不过西门子有支持临时剔除的站点方案。 |
手机用户20170725316525 侠客 经验值: 802 发帖数: 29 精华帖: 2 |
4楼 2022-09-16 10:55:00
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 用D_ACT_DP指令禁用从站 |
Dvkl 侠士 经验值: 1607 发帖数: 285 精华帖: 0 |
5楼 2022-09-17 10:45:23
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? D_ACT_DP指令禁用从站后是有报警的,这个报警说怎么取消? |
zhd216 至圣 经验值: 12784 发帖数: 3407 精华帖: 3 |
6楼 2022-09-17 11:20:19
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 那就先复制一份程序,然后将没有的硬件都删掉,再下载
学无止境
|
来不及说再见 游侠 经验值: 383 发帖数: 36 精华帖: 1 |
7楼 2022-09-17 13:39:40
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 借楼问一下,PN从站掉线如何用程序检测出来
FOR BETTER
|
呼啦啦水电费 侠圣 经验值: 2880 发帖数: 268 精华帖: 15 |
8楼 2022-09-19 17:03:43
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? 回楼上PN从站掉站可以用DEVICE_STATE诊断指令查看所有掉站的站ID
清风逝,尘飞扬
|
手机用户20170725316525 侠客 经验值: 802 发帖数: 29 精华帖: 2 |
9楼 2022-09-21 09:15:18
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪? D_ACT_DP禁用后主站这边是不会有报警的,从站会出现通讯错误报警,既然你都要停用从站,肯定不在乎它是否报警了 |
Ready_OK 至圣 经验值: 15531 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
10楼 2022-09-26 09:59:20
主题:回复:求助,请问如何设定Profinet从站设备掉站之后PLC红灯不闪?