前几天和大家分享了Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接的文章,效果不错,有点小激动。趁着这两天心热,加一把油,今天再和大家分享一下如何通过starte和变频器连接组件r对MM4进行调试。
一、starter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接
变频器默认波特率9600,若要改,修改P2010.1
变频器默认地址为0,若要改,修改P2011.1
二、打开软件后先设置PC/PG接口
端口选择PC COM-Port.USS.1,然后点属性,选择com口和波特率
com口选择电脑识别出的COM号,Baud rate设置同P2010.0。
如果com口识别不出,请注意检查驱动和串口线
三、MM440的连接
MM440的连接有两种方式,一种通过在线直接连接,另一种配置好变频器后再连接,推荐大家选择直接在线连接。
1、直接在线连接:点击在线按钮,直接搜索变频器
2、配置好变频器后再进行在线连接,参考以下链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92186760
四:用starter进行启停
五:有时间了大家可以搭个平台自己测试,技术还是要动手的,仅仅用眼睛看,印象不会太深,过两天就忘了。最后给大家分享几个相关链接地址:
STARTER软件下载地址:http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/26233208
STARTER软件安装:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/100778580
Starter调试MM440 视频:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1364