2021年1月22日晚上22:30我接到领导的电话让我明天到公司处理设备故障。
此时我打电话问现场维修人员先了解一下情况:
维修人员反应说一个DINA安全PLC有输入信号,没有输出信号,换上新的PLC上去并把SD卡也换了也没有用,听到这些我认为PLC坏的可能性不大,DINA的PLC我也不熟从来没有用过,让他们恢复原来的PLC等我第二天来处理。
1月23日我赶到公司,根据HMI的报警信息把维修人员的路又重新走了一遍,最后也走到DINA的安全PLC上来了,我看了一下PLC输入信号IN2,3,4都有的,电源指示也正常,但是有三个灯不亮我产生了疑虑,但我还是认为PLC不太可能会坏。
主要是因为没有用过此类的PLC,确实不知是否正常,然后我开始找资料,还好找到了DINA光盘和原始程序。
我粗看了一下对应的IN2,3,4中IN2,3,是直接给OUT5,6,我想应该不会没有一个输出呀!
难道PLC真的坏了吗?
我准备用USB数据线连接PLC看看能否连上,这里我还得感谢论坛之前兑换的读卡器上有一根数据线。
我连接好PLC后,驱动是自动安装的是正常成功的。
我设置好通信
点击诊断
可是怎么也连不上,我有点怀疑我的人生,没有用过此类PLC不会搞呀!不行的话也只能星期一求助于DINA公司了,星期六是没人会理会我的。
整了一个上午没有结果,也到吃饭时间了,下午继续吧。
下午:我准备换上新的PLC上去,SD卡也是新的,我不能动原来的PLC内的任何东西,万一错了就无法挽回了,此时的德国专家是不可能来到中国处理这种问题的,还是要谨慎为好。
装上新的PLC上去后,我看上面所说的三个指示灯有两个是亮的。
接着我尝试传送程序
结果传送开始执行了,传的过程中一次是传了硬件组态,接着自动传程序到EPROM内,此时我明白了为什么昨晚维修人员换新的PLC上去,同时把原SD卡插到新的PLC上去后,SD卡内的程序并没有传到EPROM内,所以故障才没能解决。
程序传完后,三个指示灯都亮了,此时PLC也有了输出。
我再点击诊断也能在线了
测试机器终于正常了。
总结:没有接触过的东西只要通过努力,胜利是属于我们的,在这儿分享知识是为了让热爱学习的人得到知识。