使用S7-1500 通过 FB284 实现V90PN 的 EPOS 控制时,手动正反转已测试没有问题,把伺服手动移出来。开始调试伺服回零,激活ExecuteMode之后,出现实时位置直接为0,伺服不动的情况。我是按照下图要求做的
求教各位大侠
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1419352&b_id=47
比如外部信号接近开关为I0.0 回零开关(i0.0)的状态由FB284功能块的输入管脚ConfigEPos.%X6传递给V90 PN (不懂看图)
伺服回零参考点设置为0:信号REF
第一步,模式改为4
第二步,ExecuteMode置1
然后轴会按照伺服设置的回零速度运动,碰到I0.0,会反向运动,直到I0.0信号再次消失轴会停止。当然也可以直接通过CancelTransing信号来终止回零运动。这样只适用于要求精度不高的场合
小弟也是初学,有什么错误还请大侠们指正。。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1410447&b_id=66&s_id=0&num=6#anch
之前已在ModePos=5设置零点
如果你想用原点加零脉冲复位,就不要用Modepos=5设置零位了,直接按你截图的方式+V-Assistant中配置回零参数即可。
模式选5就是直接将当前位置设为零点,模式选4就是参考点+编码器零脉冲。
模式4具体如何使用,方便告知一下吗?外部,比如我用了一个接近开关,这个信号如何给V90,是通过FB284吗?具体如何实现呢?谢谢!