主题:【求助】G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-05-03 19:16:16

G130端子启停,按照视频教程设定的,怎么启动不了?哪里设置不对呢?


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1478350&b_id=47

版主

经验值: 50629
发帖数: 6053
精华帖: 269
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-05-03 19:32:39

看看你的CU状态是不是10  

看看你的PM状态是不是31

如果是 则你的端子没进去  看接线图

如果否 则看参数手册R0002看解释并解决,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2300
发帖数: 442
精华帖: 1
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-05-03 19:26:39

嘿嘿(^_^)

视频教程可能有地方操作带过没有说清楚


有看状态字吗,是不是ready


co771@qq.com,好难
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2018-05-03 20:23:38

用STARTER的控制面板可以控制启停,但是端子不能仿真启停


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 4楼 2018-05-04 10:36:54
以下是引用你以为你是谁在2018-05-03 20:23:38的发言 >3楼

用STARTER的控制面板可以控制启停,但是端子不能仿真启停

没把仿真用的端子状态引到相应的控制位。

ON与ENABLE都要有变频器才可以运行。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 楼主 5楼 2018-05-05 07:44:29
以下是引用老兵在2018-05-04 10:36:54的发言 >4楼

没把仿真用的端子状态引到相应的控制位。

ON与ENABLE都要有变频器才可以运行。

以下是引用你以为你是谁在2018-05-03 20:23:38的发言 >3楼:用STARTER的...

引用3楼详细内容:

用STARTER的控制面板可以控制启停,但是端子不能仿真启停

打了400,专业的女工程师,一步一步指导调试的。还是对G130变频器,STARTER软件不熟悉。就是没有把端子连接到控制位,造成的结果。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 6楼 2018-05-05 07:48:37
以下是引用你以为你是谁在2018-05-05 07:44:29的发言 >5楼

打了400,专业的女工程师,一步一步指导调试的。还是对G130变频器,STARTER软件不熟悉。就是没有把端子连接到控制位,造成的结果。

以下是引用老兵在2018-05-04 10:36:54的发言 >4楼:没把仿真用的端子状...

引用4楼详细内容:

没把仿真用的端子状态引到相应的控制位。

ON与ENABLE都要有变频器才可以运行。

以下是引用你以为你是谁在2018-05-03 20:23:38的发言 >3楼:用STARTER的...

引用3楼详细内容:

用STARTER的控制面板可以控制启停,但是端子不能仿真启停

幸福啊,专业的女工程师手把手指导


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 楼主 7楼 2018-05-05 08:00:32
以下是引用老兵在2018-05-05 07:48:37的发言 >6楼

幸福啊,专业的女工程师手把手指导

以下是引用你以为你是谁在2018-05-05 07:44:29的发言 >5楼:打了400,专业的女工...

引用5楼详细内容:

打了400,专业的女工程师,一步一步指导调试的。还是对G130变频器,STARTER软件不熟悉。就是没有把端子连接到控制位,造成的结果。

以下是引用老兵在2018-05-04 10:36:54的发言 >4楼:没把仿真用的端子状...

引用4楼详细内容:

没把仿真用的端子状态引到相应的控制位。

ON与ENABLE都要有变频器才可以运行。

以下是引用你以为你是谁在2018-05-03 20:23:38的发言 >3楼:用STARTER...

引用3楼详细内容:

用STARTER的控制面板可以控制启停,但是端子不能仿真启停

打个三次电话,都转给同一个女工程师,都不好意思了!


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 8楼 2018-05-05 08:07:30
以下是引用你以为你是谁在2018-05-05 08:00:32的发言 >

打个三次电话,都转给同一个女工程师,都不好意思了!

你是故意的吧?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5095
发帖数: 1041
精华帖: 15
回复:G130端子启停怎么不起作用?
推荐帖


只看楼主 9楼 2018-05-05 08:11:17

命令源和设定值对吗?如果不合适请调整参数再重新进行。


路漫漫而求索!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:G130端子启停怎么不起作用?


只看楼主 楼主 10楼 2018-05-05 10:47:04
以下是引用老兵在2018-05-05 08:07:30的发言 >8楼

你是故意的吧?

以下是引用你以为你是谁在2018-05-05 08:00:32的发言 >:打个三次电话,都转...

引用详细内容:

打个三次电话,都转给同一个女工程师,都不好意思了!

片区给申请的VIP,可以直接接入的,解决不了的问题,可以继续接入。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:G130端子启停怎么不起作用?


只看楼主 楼主 11楼 2018-05-05 10:49:41
以下是引用江汉之珠在2018-05-05 08:11:17的发言 >9楼

命令源和设定值对吗?如果不合适请调整参数再重新进行。

前面设置怎么都不对,后面,在400的指导下,当R2的状态等于32,就可以了。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50629
发帖数: 6053
精华帖: 269
回复:G130端子启停怎么不起作用?


只看楼主 12楼 2018-05-05 17:34:02

 31还是32??


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:G130端子启停怎么不起作用?


只看楼主 楼主 13楼 2018-05-05 20:03:08
以下是引用北雪雪纷飞在2018-05-05 17:34:02的发言 >12楼

 31还是32??

是31,打错了


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8624
发帖数: 688
精华帖: 0
回复:G130端子启停怎么不起作用?


只看楼主 14楼 2018-11-23 10:03:06

进来学习学习


每天更新
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
G130端子启停怎么不起作用?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。