请教一下,一个S120系统,控制单元是CU320-2DP,通过网线和电脑starter连接,主电路是断路器加AIM加ALM加驱动单元。请问如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?


有啥别有病,没啥别没钱
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1478602&b_id=47&b_sid=0&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-05-04 22:22:24

 

 

直接从这里设定为1/0,或者连一个CU上的端子,然后仿真那个端子。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2295
发帖数: 337
精华帖: 3
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-05-05 13:23:13
以下是引用老兵在2018-05-04 22:22:24的发言 >1楼

 

 

直接从这里设定为1/0,或者连一个CU上的端子,然后仿真那个端子。


starter和博图.jpg

请教一下,把P840.0改为1了,但是整流单元没反应,看参数列表里,r70直流电压值为22V;把P840.0改回0,电压还是22V,就是输出电压没变。请问这是怎么回事,我该怎么让整流启动?还是说要和AIM滤波单元有关?


能不能不出差这么长时间啊
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-05-05 16:09:13
以下是引用夏雪华在2018-05-05 13:23:13的发言 >


starter和博图.jpg

请教一下,把P840.0改为1了,但是整流单元没反应,看参数列表里,r70直流电压值为22V;把P840.0改回0,电压还是22V,就是输出电压没变。请问这是怎么回事,我该怎么让整流启动?还是说要和AIM滤波单元有关?

你的R0002的状态呢?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50623
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?


只看楼主 4楼 2018-05-05 17:09:54

 使能接了没有   EP


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50623
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?


只看楼主 5楼 2018-05-05 17:28:12

 控制面板也可以启动


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?


只看楼主 6楼 2018-11-09 07:15:56

谢谢 受益匪浅 也跟着学习了


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1848
发帖数: 90
精华帖: 0
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?


只看楼主 7楼 2018-11-09 14:02:54

COMMISSIONING里的control panel 就可以控制启动


JUST COME ON!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:请教一下,如何在starter软件里让ALM整流单元启动啊?


只看楼主 8楼 2018-11-09 15:30:12

STARTER主界面,左侧的向导栏目,驱动DRIVE子目录打开以后,找楼上所列的选项,进入即可操作了。