操作系统:Win7 32位旗舰版

软件:TIA V13,S7-PLCsim V13, Wincc V7.3;

注意:

安装完S7-PLCSIM V13 SP1后还要安装S7-PLCSIM V13 SP1 UPD1.exe才能仿真S7-1500PLC;否则出错;

Wincc V7.3安装步骤:安装消息队列,点击setup,完毕后重启电脑;替换CC License文件;授权;

1)打开TIA V13,添加CPU,关键设定IP地址并添加到网络;

2)编写程序;保存编译;

3)启动仿真器,下载在线程序;




打开控制面板的设置PG/PC接口,可以发现应用程序访问点变为下图:



值得注意的是win7 32位旗舰版系统有下面的添加删除按钮,试了下也不能手动添加删除接口但应用程序访问点可以自动变化,这很关键;

我的win7 64位旗舰版系统没有下面的添加删除按钮,且应用程序访问点不能变化,现在也没有和WinccV7.3仿真成功;上网查询有的说是缺少系统补丁,有的说是TIA软件的bug;现在也没搞懂;

4)打开WinccV7.3的变量管理,添加S7-1200/1500驱动程序,新建连接;

IP地址和PLC CPU的一致;

访问点选择S7ONLINE和PG/PC的设置一致;

产品系列选择S7-1500;S7-1500PLC组态时有密码的话填写选项的密码;



WinccV7.3项目在激活时(不用新建画面),可以自动导入PLC符号表;这点很牛;


连接在项目激活时显示绿色对勾,表示通讯已建立(PLC符号表能自动读取导入其实就说明通讯上了);也可以用wincc通道诊断诊断通讯状态;

另:之前Wincc项目中文显示乱码,除了和Wincc软件本身的语言设置外;还和控制面板的语言设置有关(将下图红框语言改为中文,重启电脑生效);

最后要感谢RENHQ版主的那篇“WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真”的帖子,对我帮助挺大;




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1511397&b_id=66&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海


只看楼主 1楼 2018-10-16 12:46:29


,这个很有帮助


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9046
发帖数: 375
精华帖: 0
回复:S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海


只看楼主 2楼 2018-10-16 18:46:31


谢谢分享,学习了


随心所欲
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 283
发帖数: 22
精华帖: 1
回复:S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海


只看楼主 3楼 2018-11-14 11:10:25


挺好的、、、、


 