G120变频器接了一台电机, 之前都运行的好好的,停用了一段时间,最近开机运行一段时间后变频器报F7011,查手册得知是电机过热故障,摸电机也确实有点烫,但是按照电机铭牌检查变频器里面对应的电机的电压,电流,频率等等参数都没有问题,电机是自冷电机,也没有一直低频运行,关键是电机没有温度传感器,变频器上的14,15端子也是空的,什么也没有接,这到底是什么故障呢?变频器为什么会报F7011呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1549062&b_id=47
F07011故障是超温保护。电机没装温度监测传感器,这个故障也会被激活的。因为如果没有温度监测,系统内部会根据用户输入的电机等效模型,自动设置电机的温度模型:电流平方和时间的乘积。电机的超温保护照样起作用。这是电机热过载保护的一种形式。
看你这是什么控制方式, 负载是什么,
@baileycyc “电流的平方 乘以 时间 , 这个公式里面的 时间 是多少呢?”
--
你问我吗?应该问你自己呀。电机的热时间常数t,与电机的散热条件有关。与电机的体积有关;与电机制造结构有关;与电机的重量有关。
好像有参数你可以自己看,因为西门子的G系列变频器,在快速调试时建立好电机等效模型以后,电流平方与时间的乘积,这个参数内部自动设置。叫电机热模型。
这些内容,手册里都有详述。你能不能自己去翻翻手册呀?
监控电流,是否在额定电流以下
@baileycyc “好的,感谢!”
出现超温报警,首先要观察变频器的运行电流,如果长时间过了电机额定电流,那就是真过载了。