1.在做modbus_RTU通讯时,由于modbus Comm_Load功能块中有对通讯端口的设置修改,所以硬件组态中实际上是没有设置的必要了。
2.当在做一主多从的通信应用时,MODE参数应设置为2=全双工(RS 422)四线制模式(多点主站,CM PTP(ET 200SP)),这个设置的意思是:串口模块作为主站,并且带多个从站。这里,没用过的人很容易选为3=多点从站,从而导致不能正常通讯。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660153&b_id=66&s_id=0&num=15

版主

经验值: 69027
发帖数: 12258
精华帖: 59
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-12-23 22:23:18

请教请教

这个modbus从站,4线制的,所有的设备都支持吗?

如果从站设备是两线的,应该怎么接?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18401
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 2楼 2020-12-24 13:13:38

要是有例子就好了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10575
发帖数: 1794
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 3楼 2020-12-24 13:54:08


谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18884
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 4楼 2020-12-24 14:38:28

楼主这很笼统啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2237
发帖数: 208
精华帖: 2
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 5楼 2020-12-24 19:03:51

能再展开讲讲吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2448
发帖数: 147
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 6楼 2020-12-25 08:07:30


说的太笼统了,


学习无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3703
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 7楼 2020-12-26 00:26:23

很少用到这种rs422全双工通讯方式,能结合PLC主从通讯实例展开描述更能明白些


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4390
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 8楼 2020-12-26 04:30:48

只需要注意这个参数吗?感觉好像有点问题!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4511
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 9楼 2020-12-28 20:24:16


学习了,希望注意事项做个连载帖。


孜孜不倦,向高峰挺进!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 10楼 2021-01-29 10:41:23


  分享很有价值 !


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 11楼 2021-01-29 10:45:16

现在正好在做,1200 cm1241模块 和 多台 汇川变频器得 485通讯,先用了版本高的指令,怎么都通不上,看了好多贴,说是用版本低的,用了能通讯上了,但是不太稳定,楼主说的正是我范的错误,我是选了4,485 半双工。 还得找机会再换回V3.2的指令试试看


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 13楼 2021-06-20 13:20:24

我们现在有个项目:部分传感器是RS485的,支持modbus;还有2个传感器是RS422的;PLC是1500。

这个需要怎么配啊。PLC加什么模块,通过RS485/422转换器,传感器可以组在一个一个网吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 14楼 2021-06-21 00:56:36
以下是引用jacob_fang00在2021-06-20 13:20:24的发言 >13楼

我们现在有个项目:部分传感器是RS485的,支持modbus;还有2个传感器是RS422的;PLC是1500。

这个需要怎么配啊。PLC加什么模块,通过RS485/422转换器,传感器可以组在一个一个网吗

这是准备驴唇对马嘴了


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5430
发帖数: 553
精华帖: 9
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项
推荐帖


只看楼主 16楼 2021-06-23 10:01:13
以下是引用jacob_fang00在2021-06-20 13:20:24的发言 >13楼

我们现在有个项目:部分传感器是RS485的,支持modbus;还有2个传感器是RS422的;PLC是1500。

这个需要怎么配啊。PLC加什么模块,通过RS485/422转换器,传感器可以组在一个一个网吗

1、用1500的的串口通讯模块做,但是太贵了。

2、用S7-1200做远程IO做的,那么一个CM1241连接两个422,一块CB1241连接485的。

3、用ET200SP做(6ES7137-6AA00-0BA0),也是两个网络。

4、用一些第三方的转换元器件实现。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5430
发帖数: 553
精华帖: 9
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 17楼 2021-06-23 10:03:44
以下是引用ouchy在2020-12-23 15:57:56的发言 >楼主:1.在做modbus_RTU通讯时,由于modbus Comm_Load功能块中有对通讯端口的设置修改,所以硬件组态中实际上是没有设置的必要了。 2.当在做一主多从的通信应用时,MODE参数应设置为2=全双工(RS 422)四线制模式(多点主站,CM PTP(ET 200SP)),这个设置的意思是:串口模块作为主站,并且带多个从站。这里,没用过的人很容易选为3=多点从站,从而导致不能正常通讯。

不错提示,都是新上手容易犯的错误


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1660
发帖数: 81
精华帖: 1
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 18楼 2021-11-17 09:04:16

  

,感谢经验分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 387
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 19楼 2021-11-17 09:07:08

希望能更详细的讲解


愿你有前进一寸的勇气,亦有后退一尺的从容。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 20楼 2021-11-17 12:19:02

楼主说的不清楚,也看不太明白


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1705
发帖数: 113
精华帖: 0
回复:modbus-RTU通讯(RS422)注意事项


只看楼主 21楼 2021-11-17 18:38:56

感谢分享交流


 