技术论坛

 回复:S120 CU320-2DP通过TCP/IP和计算机连不上!

返回主题列表
作者 主题
@泥巴
侠客

经验值:665
发帖数:114
精华帖:2
楼主    2012-06-25 12:13:50
主题:S120 CU320-2DP通过TCP/IP和计算机连不上!
操作系统:XP SP2
STARTER:V4.2.0.1
自制网线:568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
S120版本:VERSION D
我按照GS1_012012_chs_zh-CHS.pdf中步骤操作,但是就是连不上!
1、设置我的pc中IP地址为:169.254.11.1 ( 或者169.254.11.10)
2、在控制面板 Set PG/PC INTERFACE中设置DEVICE (STARTER,SCOUT)-->TCP/IP->INTETL 82577(此为我网卡型号)
3、启动STARTER,离线新建一项目,然后点击菜单Project->Accessible nodes,设置ACCESS POINT 为DEVICE通道,在IP address of the sought node 处填入装置IP地址为:169.254.11.22,然后点击Update
但是就是搜索不到节点!请教高手指点!谢谢
看过前面的http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=47&a_id=852978帖子,核对过版本!
另外:我用RS232电缆连接,没有问题,已做完调试!

问题1:是否网线标准需要交叉线?
问题2:上述步骤是否完整?有没有遗漏?
问题3:如果步骤正确,为什么会连不上呢?
没有比我更弱的!
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
4楼    2012-06-25 21:15:25
精华帖  主题:回复:S120 CU320-2DP通过TCP/IP和计算机连不上!
问题解决了, 好消息! 问题出在网卡上, 也许出在局域网的服务上, 仅仅是我的猜测.

到现场去调试之前, 我至少要准备两种调试电缆或适配器, 比如对CU320-2:
1) 普通的直连网线-- Industrial network 访问CU320-2
2) CP5711适配器-- Profibus DP访问CU320-2
3) 如果有CP343-1或CP443-1, 也可以从以太网路由至Profibus总线访问CU320-2

假如一种方法行不通, 我立刻换成另外一种方法来访问CU320-2. "条条大道通罗马"!
@泥巴
侠客

经验值:665
发帖数:114
精华帖:2
7楼    2012-09-15 13:20:42
精华帖  主题:回复:S120 CU320-2DP通过TCP/IP和计算机连不上!
这个问题已经得到最后的彻底的解决了!我发现我的RJ45的口里面的插针有点问题,有点跟网线接触不好造成的!到今天为止,我的RJ45接口已经废了,因为最右边的那根小铜丝已经断了!网线插上去,绿灯有亮,但是橙色的灯再也不亮了!
结论:首先得了解自己的设备,如果方向错了,哪怕搞死了也不会成功的!说明需要其他的旁路知识,光有专业知识是不够的,另外检查的方向也很重要!