 关于G120 功率模块PM240内置制动单元问题

返回主题列表
作者 主题
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
楼主    2012-06-28 09:59:18
主题:关于G120 功率模块PM240内置制动单元问题 精华帖 
G120的中文样本中是这样说的“PM240功率模块是按照不进行再生能量回馈设计的,它的特点是都带有内置的制动斩波器。”我以前也一直这样以为的。客户买了一批G120,110KW及以下的都有R1和R2端子,直接接制动电阻没问题,打电话问我们160KW的没有R1、R2端子,制动电阻该如何接。我到现场一看只有DCP和DCN端子,再一查最新的英文样本,发现FSGX尺寸(132KW,160KW,200KW)的PM240模块需要单独购买制动单元。
切记,如果直接接制动电阻上去就会出问题啦!