| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
bam_lbk 游士 经验值:165 发帖数:19 精华帖:1 |
楼主
主题:使用SLM发现的怪现象,求解释!
项目中用了一块SLM,型号:6SL3130-6TE23-6AA3是36KW的。使用标准报文370,接通电源后通过报文给ON/OFF1,电源模块开始工作了,而且伺服电机也正常工作。但是第一个状态字的第0位(ready for switching on),第1位(ready for operation),第2位(operation enabled)还都是零。这是为什么?
使用过BLM相同的标准报文,接通电源状态字第0位为true,置位ON/OFF1后第1、2位为true。难道SLM不是这样吗? |
|
bam_lbk 游士 经验值:165 发帖数:19 精华帖:1 |
3楼
主题:回复:使用SLM发现的怪现象,求解释!
实在不好意思,最后发现整流模块的EP没有24V。郁闷!
|