技术论坛

 回复:G120变频器爆炸

返回主题列表
作者 主题
kwine
游侠

经验值:359
发帖数:114
精华帖:0
楼主    2012-06-06 12:50:30
主题:G120变频器爆炸
变频器长时间不用,再启用是不是要先上220v电先充电呀,我同事泰国的项目,旧的变频器一台一台上电,第二台变频器一上电,大约3秒钟,就开始霹雳啪啦地响,一声接着一声,直到手动断掉三相电,现在外壳也变黑了,后面几台还不敢上电。现在再看是不是受潮了,先吹吹干。其他还有什么可能吗,有什么好的操作步骤可以减少爆炸危险。
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
19楼    2012-07-05 22:24:23
精华帖  主题:回复:G120变频器爆炸
真讨厌,刚刚写了许多的东西,结果一个“网页过期”全没了!浪费诸多感情。唉...

第一,经常用的家电断电是出于安全考虑,以防家中无人时万一失火。所以断电是对的,这个是以牺牲电气寿命的代价换取的。值。

第二,许多电源类的器件,比如锂电,天天充着才好呢,镍氢电每年也要做至少1-2次完全的充放电。这都是针对电气寿命而言的。

第三,节电和延长电气寿命属于经济效益和社会效益的统筹。这里总要有一个平衡点。嘻嘻。不是技术问题,是社会问题和政治问题。
我是你的朋友
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
20楼    2012-07-06 02:28:50
精华帖  主题:回复:G120变频器爆炸
电视机天天看,坏不了,半年不看就坏了。生产线一年用到头也没事儿,春节长假放完复工生产,一上电就坏。

所以,我从不建议客户没事就断电,相反鼓励他们通着电。另外,不要一上来就重载,而是先空运行一下,逐步加载。电气设备从冷态到热态的过程,是个故障高发阶段。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。