主题:S120拓补改变
平时在用S120的时候偶尔遇到需要改变拓补,比如加一个轴或者加一个SMC之类,最近还遇到了一个客户把一个BLM100KW模块换成2个55KWALM模块需求,又不可以重新自动上传,要保留原来来的参数,后来是通过手动加入然后在topology tree里面拖拽实现的,不知道大伙平时都用什么办法,望不吝赐教。
|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
3楼
主题:回复:S120拓补改变
1) 比较小的变动, 比如说增加或删除一个SMC30模块。
在STARTER离线状态下, 通过手动在topology tree里面拖拽加入或删除之后, 然后编译存盘, STARTER在线之后下载至CU320-2。 2) 比较大的变动, 比如说CU320更换成CU320-2。 在STARTER离线状态下, 通过”Save Project and Export Object”, 导出驱动对象的数据文件”SINAMICS_S120_CU320.XML”; 然后, 在新建的CU320-2项目里, 通过”Import Object”, 导入先前的数据文件”SINAMICS_S120_CU320.XML” 。接下来, 编译存盘, STARTER在线之后下载至CU320-2 |