大家来聊一聊, 在选型设计阶段、详细设计阶段、现场调试阶段、运行维护阶段, 我们怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?有哪些讲究和禁忌要牢记呢?
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
10楼    2012-09-13 00:51:19
精华帖  主题:回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?
V/F 模式电流大吧,SLVC 模式加速,进入矢量模式时会看到电流减少很多
长风万里
侠士

经验值:1802
发帖数:220
精华帖:31
11楼    2012-09-13 01:05:42
精华帖  主题:回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?
quote:以下是引用Robert 211在2012-09-12 15:13:20的发言:
前几年, 我们单位的同事也遇到很郁闷的事情:

在某石油钻机上的泥浆泵采用不带编码器SLVC矢量控制, 正常情况下6SE71驱动的泥浆泵运行在50HZ,但休息时操作工并不是停机,而是将速度设置在"0",过一段时间IGBT 炸机。零速情况下, 变频器其实还在运行,有电流的, 电流导致IGBT 发热超过一定范围而炸机。

后来, 同事们分析下来:
6SE71 在低频运行时,IGBT 通流能力有降容现象,当电流导致IGBT 发热超过一定范围会炸。更换新IGBT之后, 通过修改参数P278 (静态转矩提升), 运行至今没出过问题。


速度设置为0,变频器基本只提供近似直流的恒定的励磁电流,记得以前有个帖子讲过,电缆发热严重,后来该楼主在大家的建议下,将P278从缺省值(好像是80%?手边没手册,记不太清)调小,问题就不突出了,当然变频器还是输出直流,但相关IGBT至少能承受该电流值了。
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
14楼    2012-09-13 13:33:32
精华帖  主题:回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?
低频下IGBT会过热?为什么?道理是什么?没法理解呀?除非散热风扇在低频下不转才会热,这说得通,可设计是缺陷呀。

--- 我看了SINAMICS Engineering Manual 工程手册, 手册上说:
在低频运行, 有高的负载电流时, 由于通过导通的IGBT 连接直流母线的正或负极, 其通路连接的时间较长, 导致IGBT 内芯剧烈温升!
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
16楼    2012-09-13 13:58:59
精华帖  主题:回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?
SLVC低频不行,那VC就行?为什么?好像道理讲不通呀。要说是低频,VC同样也是低频呀?为什么VC低频行,SLVC低频不行呢?呵呵,很奇怪呀。

--- 不带编码器的SLVC控制, 低频时的电机模型与实际相差较大。很早就听说, 在5HZ (10%的额定频率) 以下, SLVC的速度环调节几乎不起作用, 低频时以电流模型来估算实际转速的精度, 而且电流环输出的电流值偏高。
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
19楼    2012-09-13 23:53:58
精华帖  主题:回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?
quote:以下是引用kdrjl在2012-09-13 19:39:57的发言:
嗯,终于看明白了。所以说V/F或者SLVC低频不行,是因为他的电流控制在低频时是开环的。这么说,也就顺理成章了。VC的电流始终是闭环的。所以不会过流。

那还是呀,开环没关系呀,按照长风大侠说的,把转矩提升功能降下来,我认为把过载倍数降下来,不就行了嘛。尽管是开环控制,电流的“快速限制”功能还是有的。这是西门子变频器的一个特色呢。V/F控制时系统对最大电流设置是有快速限制功能的。在低频时,通过这个限制,使IGBT保证在安全值范围。不就结了?


呵呵,如果这样很多大惯量的机器就启动不了了,启动时要克服静摩擦及加速,电流当然会瞬间过载
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
25楼    2012-09-18 10:05:27
精华帖  主题:回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?
前年冬季, 我们单位同事遇到一件很郁闷的事情。客户说, 有一台逆变器IGBT炸掉, 需要到现场检查原因。
同事拆开逆变器发现有"结露"的痕迹, 虽然水迹已干, 但是还能看得出来。
后来, 我听到的分析结果: 厂里的电工嫌电气室太热, 把门敞开着散热。结果, 很冷的空气就直接进入了逆变器柜的进风口, 冷空气遇到热的IGBT功率元件, 就有了结露导致IGBT炸掉。