Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
楼主
主题:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?
最近, 与一位搞传动的朋友通电话, 聊到"SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?" 我们发现SINAMICS使用说明书没有明确说明.
再看看6SE70使用说明书, 明确地指明: 直流母线电压下降到额定母线电压的76%以下, 立即触发F008欠电压故障! 嗨, SINAMICS变频器怎么就没有具体的说明呢? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
9楼
主题:回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?
确认这事情不难的。
可以用一台手动小功率调压器(我用1kW)做测试,立刻就知道了。 以前的帖子已经说过;按P0210为标定的76%。 我认为,这主要是和变频器内部控制回路的多路开关电源的电压适应能力有关。必须保证控制回路电压稳定为前提。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|