技术论坛

 回复:S120屏蔽参数为何不起作用

返回主题列表
作者 主题
奇帅
游民

经验值:110
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2012-10-31 20:33:01
主题:S120屏蔽参数为何不起作用
P2100设为7900和P2101设为0
为何运转时还是报F07900,用P2118设为7900,p2119设为3,运转时还是报F07900,麻烦知道的朋友给予指导
年轻的努力将写在年老的脸上
Can slow But not wait
侠士

经验值:1179
发帖数:240
精华帖:5
7楼    2012-11-04 17:44:55
精华帖  主题:回复:S120屏蔽参数为何不起作用
这个故障报警的使能与禁止,用这两个参数:P2144=1 或者是P2175=0。在张力限幅中常遇到。