主题:S120整理单元炸IGBT
ALM带主从控制,然后带上逆变单元,在ALM运行一个小时后,负载没运行,突然间整流单元IGBT炸了,不知道什么原因,进线熔断器还坏了4个,不知道同仁们有没有遇到过,经验是否可以共享,谢谢
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
17楼    2013-06-29 22:31:38
精华帖  主题:回复:S120整理单元炸IGBT
这种很多都是由于直流母线短路导致的,注意直流母线不要短路。