技术论坛

 回复:S120电机模块输出并联

返回主题列表
作者 主题

侠客

经验值:900
发帖数:304
精华帖:3
楼主    2013-06-30 21:26:37
主题:S120电机模块输出并联
请教一下大家,S120柜型IGBT电机模块, 最多支持几个并联到同电机啊?
原来的我
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
10楼    2013-07-07 11:20:50
精华帖  主题:回复:S120电机模块输出并联
因为功率比较大 单台装机装柜型IGBT最大输出将近1200KW 这种情况下 如何控制4套逆变之间的环流?有几个P7000后的参数是起这个环流调节作用的吗?

----- 通常, 交流感应异步电机单绕组可以做到900KW, 交流感应异步电机双绕组可以做到2000KW。楼主, 你的电机是大功率的交流他励同步电机?

----- 的确, P7000之后的几个常用参数起环流调节作用!
P7001: 并联几个MM,则有几个下标P7000.X, 可以激活和不激活并联单元.
P7003: 声明电机绕阻(必须设置)。
P7010/P7011:并联功率单元的不对称参数。
P7035-P7038: 电流平衡分配控制。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。