主题:我遇到了F07902故障!无所适从。
今天,我的S120系统在调试“转速调节器饱和+力矩限幅”控制时,只要启动,电机旋转轴被外部动力拖动,系统即刻报“F7902”。
我看到了本栏目的《技术热线工程师的故事》, http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=973444&s_id=0&num=6#anch 即刻产生了疑问,如果是转速调节器饱和+力矩限幅控制,这不就该着F7902嘛(速度调节器输入偏差过大),咋办?我于是屏蔽了电机模块的这个故障,用P2100=7902;P2101=0,却还是报这个故障。这可怎么办?谁能帮助我呀?
我是你的朋友
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
37楼
主题:回复:我遇到了F07902故障!无所适从。
手册上是这么写的 P1441
只有当驱动以相应较大的斜坡升降时间来加速或者制动时,滤波时间才允许超过 20 毫秒。否则可能会导致严重的转矩错误,并输出 F07902 (电机失步),关闭驱动。 在低线数的编码器上或者在旋转变压器上应当对转速实际值进行滤波。 在修改该参数后,建议一同调整转速控制器或者转速控制器的设置Kp(p1460) 和Tn(p1462)。 呵呵,不是看见滤波就能用的
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
ET-ernal 游士 经验值:180 发帖数:2 精华帖:1 |
42楼
主题:回复:我遇到了F07902故障!无所适从。
你屏蔽故障要用P2118,和P2119屏蔽。P2100和P2101是确认故障发生后的反应类型,所以故障还会报
|