技术论坛

 回复:关于s120的一个问题

返回主题列表
作者 主题
yzm_cumt
至圣

经验值:18999
发帖数:2567
精华帖:14
楼主    2013-07-10 13:53:15
主题:关于s120的一个问题
s120装机装柜型,采用无编码器矢量控制,在低于5HZ时,会出现输出力矩太小,带不动负载的情况,请问各位,在5HZ以下时,变频器输出的频率与转矩得关系是怎样的,与5HZ以上时有什么区别,如果有图形解释更好,小弟遇到一个问题,就是在低于5HZ时,变频器输出力矩太小,带不动负载的情况,想在原有的控制方式下
有所改善怎么办?求各位大侠帮忙
sometimes you have to be your own hero!
yming
版主

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
38楼    2013-08-16 21:28:55
精华帖  主题:回复:关于s120的一个问题
S120和G120、MM440不一样。
MM440自从版本 V2.10之后,进入SLVC的P1755就已经默认值由 5Hz改成 1.5Hz了。
在使用S120时,按说应该使用SIZE做配置,使用指定选好的电机。如果你用第三方异步电机,就必须很好地完成电机调试。S120默认的P1755就是默认在最高可能转速上,而不是低速。
S120如果想使用SLVC,调试就是需要电机“完全空载”做P1960的动态测试,并核对电机惯量和机械惯量比值是否正确。如果结果P0342不是1,就应该将两者乘积计入P0431(电机惯量,它应该等于厂家提供的数据);第二步再连接机械传动做空载调试 P1960。得出带机械空载的P0342的值。第三步,根据负载惯量大小,改变P1610和P1611之间的比例(前馈预控);达到比较理想的启动和加速。最后再将P1755降到最小稳定转速。以达到最快的进入SLVC的速度闭环。
过程中观察参数R1751状态字的位0,看看是否进入SLVC。
我认为应该是这样的来调试。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?