主题:应用探讨——MM4/G120变频器在恒压供水应用中的探讨
随着国家倡导节能减排,变频器越来越多地应用到恒压供水项目中去,广大网友在恒压供水应用中一定会遇到各种各样的问题,也积累了很多宝贵的经验。 在这里我们将一起探讨一下MM4/G120等变频器在恒压供水中的应用,希望广大网友踊跃发言,探讨实际案例,分享应用经验。 我们将从以下几个方面展开讨论:
1.哪些供水情况下可以使用变频器做恒压供水控制?有哪些特定的适用范围? 2.实际工程中,变频器应用于恒压供水相对于恒频系统有什么优点?节能效果如何? 3.MM4/G120在工程选型时要注意些什么,选件的选择该如何考虑? 4.MM4/G120应用于恒压供水系统时,参数设置需要注意什么问题,比如压力传感器信号的标定问题,以及PID参数的设置问题等等。 5.MM4/G120在实际应用中遇到了哪些问题?怎么处理的? 6.相关功能的使用技巧(自由停车,捕捉启动,分级控制,旁路控制,休眠等)探讨。 7.常见压力传感器都有哪些类型?接线有哪些相应的要求? 活动奖励: 此次集中交流将持续至9月2日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。 对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
百花深处 侠客 经验值:724 发帖数:250 精华帖:6 |
16楼
主题:回复:应用探讨——MM4/G120变频器在恒压供水应用中的探讨
之前的大部分供水,旧的小区城市设备都是恒速泵和高位水箱,这样经常性的出现高位用水处的水压不足,甚至断水常见,目前很多都应用恒压供水,变频器恒压供水系统的原理是通过安装在系统中的压力传感器将系统压力信号与设定压力值作比较,再通过控制器调节变频器的输出,无级调节水泵转速。使系统水压无论流量如何变化始终稳定在一定的范围内,使供水更稳定更节能,常见应用的场合:
1、 自来水厂、加压泵房 2、 居民生活区、宾馆及其它建筑 3、 企业生产用水 4、 锅炉循环水系统 5、 农田灌溉系统 变频器恒压供水,通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频调速进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出频率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂。 用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著,优点是: 1、 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击; 2、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命; 3、 可以消除起动和停机时的水锤效应; 注意的是: 1. 一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。 2. 虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。 恒压供水系统特点 1、 节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行; 2、 节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象; 3、 运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。 4、 联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。 5、 控制灵活:分段供水,定时供水,手动选择工作方式。 6、 自我保护功能完善:如某台泵出现故障,主动向上位机发出报警信息,同时启动备用泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。 |