技术论坛

 回复:s120 请问F30001 变频器过流 与 F7801 电机过流有什么区别?

返回主题列表
作者 主题
大蒜哥
新手

经验值:43
发帖数:5
精华帖:0
楼主    2013-08-26 10:12:30
主题:s120 请问F30001 变频器过流 与 F7801 电机过流有什么区别?
电机过载能力强于变频器, 是限幅值和判定时间上的区别吗 请问都具体是多少数值
儒雅的小金人
侠士

经验值:1129
发帖数:610
精华帖:5
2楼    2013-08-26 13:41:37
精华帖  主题:回复:s120 请问F30001 变频器过流 与 F7801 电机过流有什么区别?
F30001严重一些。是电流实际值到了S120驱动器的极限值。这个门限值比较高,一般有短路等故障时才可能出现。是为了保护驱动器。
F07801是电流值到了与电机参数相关的某个值后出现。是为了保护电机的。该电流门限值比F30001的要低。
http://lvqd.blog.163.com
儒雅的小金人
侠士

经验值:1129
发帖数:610
精华帖:5
5楼    2013-08-27 10:26:42
精华帖  主题:回复:s120 请问F30001 变频器过流 与 F7801 电机过流有什么区别?
r289是死的,出厂时即已确定,是变频器的极限电流。
P640是活的,这个P640的作用也是保护电机用的。P640的本意是可以人为调整变频器最大输出电流,以限制电机输出转矩,是用于转矩限幅的一个参数,一般情况下,它都足够大,即转矩限幅不起作用。它与r289没直接关系。不同的控制模式,不同的电机类型,系统在初始化时的结果不同。
For VECTOR the following applies (p0107):

p0640 is limited to 4.0 x p0305.

p0640 is pre-assigned for the automatic self commissioning routine (e.g. to 1.5 x p0305, with p0305 = r0207[1]).

p0640 must be entered when commissioning the system. This is the reason that p0640 is not calculated by the automatic parameterization when exiting the quick commissioning (p3900 > 0).

For SERVO the following applies (p0107):

p0640 is pre-assigned as follows using the automatic parameterization (p0340 = 1, p3900 > 0) taking into account the limits r0209 and r0323:

- for induction motors: p0640 = 1.5 x p0305

- for synchronous motors: p0640 = p0338
http://lvqd.blog.163.com