| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kdrjl 版主
经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼主
主题:谁有MM440多机共母线且回馈电网的应用?
有一个项目,要求4台电机为一组,共直流母线,且连续发电回馈电网。我想到的方案如下:
第一,用一个S120的ALM,做双向的直流电源,然后,4台MM440的变频器驱动电机。注:4台MM440的输入都是悬空的。直接共直流母线。由485通讯+PLC+上位机交换数据; 第二,用4台G120,每台的配置是CU240-2PN+PM250,没有共直流母线,但有回馈电网。然后用PLC加HUB与上位机组网通讯; 第三,用S120系统,ALM+CU320-2PN+4个电机模块,上位机与plc、CU320通讯组成局域网。 第三个方案有点豪华了,因为此系统就是传动,工艺相当简单,没有什么要做的,就是电机按照循环工况转。发电。 第二个方案没有共母线,所以比较结构分散,而且一台一个CU,是不是有点浪? 第一个方案,是我的设想,西门子官方技术支持吓唬我,说这个方案不保证能运行。这倒无所谓,但它却是也存在问题,那就是数据的通讯,485的通讯,可靠性和速度都不是优势。但第一个方案的成本价格可能是最低的。 顺便交代一下,这个项目,电机和变频器的安装距离可以很近,基本在1-2m以内。 谁能出出主意?说说各自的看法呢?洗耳恭听,并在此先谢过了。
我是你的朋友
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
5楼
主题:回复:谁有MM440多机共母线且回馈电网的应用?
SLM 最小5KW 10KW 这2个型号运行不需要CU ,然后是16 36 55 KW ,对于 80和120KW可以买ALM设成SLM方式运行
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
22楼
主题:回复:谁有MM440多机共母线且回馈电网的应用?
不光是预充电的问题啊(这个也要了解一下充电电阻阻值才行,要算一下),还有SLM环流的形成也会受到影响。简单的说,SLM不是经典的IGBT四象限整理,整流的模式更像可控硅整流中的小环流系统(逻辑无环流大家知道哈),且环流只跟反桥(如果二极管是正桥)的导通角有关,环流过大容易造成逆变颠覆。这个也是要跟400讨论一下的,至少出现什么故障不会被评价为使用不当(毕竟样本里有最大电容值的要求)。楼主的SLM系统,里面还有不少未考虑因素呢。
|