主题:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
客户要求:starter能 通过以太网 在线 挂在PLC Profibus DP网下的S120?
工控——这是一条不归路啊
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
18楼
主题:回复:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
没有啊。网络内不超过10台变频器,我也不用300呀。
SINAMIC G/S系列都有 PN的CU呀。我都是驱动装置、PLC、HMI “单线”连接交换机或路由器(WiFi)。 甚至在路由器(或交换机)端口插满了的情况下,现场装置需要多接入一个LOGO! 0BA7。那就把它插在CU240-2PN空出来的网口上,就可以了。你可以在几十米外另外一台空出的网口的装置(PLC、驱动器..)插一个 AP(出差用的),输入WiFi密码,笔记本就无线连接到这个网络,就可以对挂在 变频器CU下面的LOGO!编程。当然也可以对网络内变频器监控、调试;PLC编程啦。 楼主是要想通过以太网和“过时”的ProfiBus连接,那就需要“中介”。 同理,你也可以在iPad(它只能WiFi)上监控MM4,但是你需要在S7-1200侧面添加485模块作为“中介”。 对于S7-200来说,添加一个以太网CM模块接入有点得不偿失。因为它是比较传统的PLC,不属于为PB、PN设计的PLC。和1200相比,这样配置,成本又高、风险也大、没有WEB服务、没有邮件服务。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
Can slow But not wait 侠士 经验值:1179 发帖数:240 精华帖:5 |
29楼
主题:回复:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120quote:以下是引用kdrjl在2013-11-28 11:34:01的发言: G120要CU是2PN的就行了,2DP的不行。嗯,我也没有用过哈。 无需,很方便的,选择Device在线,不要选择S7-online.当然得是CU320-2 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
32楼
主题:回复:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
这是两回事儿。
正如“小皮”说的那样;Starter不需要去到控制面板中设置 PC/PG;在Starter中就可以修改(TIA 也是一样)。 S7-online是指通过网络连接驱动装置; Device是指电缆直接连接驱动装置; 在Starter中有明示的图。 你要想在以太网中看到DP的驱动CU,只有两种情况: 1、PLC是 DP/PN类型的;它自带PN/DP转换“网关”; 2、CU添加插件(CU320-DP插入CBE20;6RAx0 DP直流也是需要插件)