主题:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
客户要求:starter能 通过以太网 在线 挂在PLC Profibus DP网下的S120?
工控——这是一条不归路啊
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
18楼    2013-12-01 18:18:03
精华帖  主题:回复:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
没有啊。网络内不超过10台变频器,我也不用300呀。
SINAMIC G/S系列都有 PN的CU呀。我都是驱动装置、PLC、HMI “单线”连接交换机或路由器(WiFi)。
甚至在路由器(或交换机)端口插满了的情况下,现场装置需要多接入一个LOGO! 0BA7。那就把它插在CU240-2PN空出来的网口上,就可以了。你可以在几十米外另外一台空出的网口的装置(PLC、驱动器..)插一个 AP(出差用的),输入WiFi密码,笔记本就无线连接到这个网络,就可以对挂在 变频器CU下面的LOGO!编程。当然也可以对网络内变频器监控、调试;PLC编程啦。
楼主是要想通过以太网和“过时”的ProfiBus连接,那就需要“中介”。
同理,你也可以在iPad(它只能WiFi)上监控MM4,但是你需要在S7-1200侧面添加485模块作为“中介”。
对于S7-200来说,添加一个以太网CM模块接入有点得不偿失。因为它是比较传统的PLC,不属于为PB、PN设计的PLC。和1200相比,这样配置,成本又高、风险也大、没有WEB服务、没有邮件服务。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Can slow But not wait
侠士

经验值:1179
发帖数:240
精华帖:5
29楼    2013-12-21 01:10:08
精华帖  主题:回复:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
quote:以下是引用kdrjl在2013-11-28 11:34:01的发言:
G120要CU是2PN的就行了,2DP的不行。嗯,我也没有用过哈。

无需,很方便的,选择Device在线,不要选择S7-online.当然得是CU320-2
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
32楼    2013-12-22 10:48:37
精华帖  主题:回复:starter 通过以太网 在线 挂在PLC DP网下的S120
这是两回事儿。
正如“小皮”说的那样;Starter不需要去到控制面板中设置 PC/PG;在Starter中就可以修改(TIA 也是一样)。
S7-online是指通过网络连接驱动装置;
Device是指电缆直接连接驱动装置;
在Starter中有明示的图。
你要想在以太网中看到DP的驱动CU,只有两种情况:
1、PLC是 DP/PN类型的;它自带PN/DP转换“网关”;
2、CU添加插件(CU320-DP插入CBE20;6RAx0 DP直流也是需要插件)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?